Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[STR581-1ABC-T128R] Configurazione con Sensore PNP e Ruota Dentata

Post Reply
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 95
Joined: 16/05/2024, 11:10

[STR581-1ABC-T128R] Configurazione con Sensore PNP e Ruota Dentata

Post by Pixsys tecnico 7 »

In questo esempio, viene utilizzato un STR581-1ABC-T128R, al quale è collegato un sensore PNP a 2 fili per rilevare gli impulsi generati da una ruota dentata con 57 denti.
L'obiettivo è visualizzare il numero di giri completi fatti dalla ruota, fino al momento in cui viene eseguito un reset tramite l'ingresso 3.
Quando il numero di giri raggiunge il setpoint impostato (Set1), l'uscita Q1 deve commutare.

Di seguito sono descritte due applicazioni differenti per la gestione dell'uscita Q1:
1. Quando il setpoint viene raggiunto, l'uscita Q1 emette un impulso della durata di 1 secondo.
2. Al raggiungimento del setpoint, l'uscita Q1 si apre e rimane aperta in modo permanente. L'uscita è configurata come normalmente chiusa (n.c.).

Collegamenti:
Sensore PNP = Morsetto 10 (Out 24Vdc) e morsetto 13 (Ingresso I1-)
Reset Contatore 1 = Morsetto 10 (Out 24Vdc) e morsetto 9 (Ingresso I3)


Prima Soluzione (Impulso al raggiungimento del setpoint impostato):
Par.2 [Visualizzazione] > "2 valori per pagina" (valori visualizzabili in una pagina)
Par.10 [Dato vis. n°2] > "Setpoint Q1"
Par.45 [Funzione ingresso 3] > "Carica contatore 1"
Par.102 [Divisore Contatore 1] > "57" Inserire la quantità di impulsi di un giro completo (Se il valore impostato è 75, ad ogni 75 impulsi verrà visualizzato un incremento di +1)
Par.112 [Modalità uscita Q1] > "Count>=Set*Od-T" L'uscita rimane attiva per un tempo impostato, quando il valore è >= al setpoint
Par.113 [Durata uscita Q1] > "1.0 s" Durata dell'impulso in uscita su Q1


Seconda Soluzione (L 'uscita Q1 si apre al raggiungimento del setpoint impostato):
Par.2 [Visualizzazione] > "2 valori per pagina" (valori visualizzabili in una pagina)
Par.45 [Funzione ingresso 3] > "Carica contatore 1"
Par.102 [Divisore Contatore 1] > "57" Inserire la quantità di impulsi di un giro completo (Se il valore impostato è 75, ad ogni 75 impulsi verrà visualizzato un incremento di +1)
Par.112 [Modalità uscita Q1] > "Count>=Set" L'uscita rimane sempre attiva, al raggiungimento del setpoint
Par.130 [Stato uscita Q1] > "Normal. chiuso"
Post Reply