[TCT101-2ABC] Configurazione con Sensore PNP e Ruota Dentata

Post Reply
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 95
Joined: 16/05/2024, 11:10

[TCT101-2ABC] Configurazione con Sensore PNP e Ruota Dentata

Post by Pixsys tecnico 7 »

In questo esempio, viene utilizzato un TCT101-2ABC, al quale è collegato un sensore PNP a 2 fili per rilevare gli impulsi generati da una ruota dentata con 57 denti.
L'obiettivo è visualizzare il numero di giri completi fatti dalla ruota, fino al momento in cui viene eseguito un reset tramite l'ingresso 3.
Quando il numero di giri raggiunge il setpoint impostato (Set1), l'uscita Q1 deve commutare.

Di seguito sono descritte due applicazioni differenti per la gestione dell'uscita Q1:
1. Quando il setpoint viene raggiunto, l'uscita Q1 emette un impulso della durata di 1 secondo.
2. Al raggiungimento del setpoint, l'uscita Q1 si apre e rimane aperta in modo permanente. L'uscita è configurata come normalmente chiusa (n.c.).

Collegamenti:
Sensore PNP = Morsetto 9 (Out 24Vdc) e morsetto 12 (Ingresso I1)
Reset Contatore 1 = Morsetto 9 (Out 24Vdc) e morsetto 10 (Ingresso I3)


Prima Soluzione (Impulso al raggiungimento del setpoint impostato):
Par.18 [in.C.1] > "57" Inserire la quantità di impulsi di un giro completo (Se il valore impostato è 75, ad ogni 75 impulsi verrà visualizzato un incremento di +1)
Par.23 [A.L.C.1] > "diS." Disabilita il reset automatico del Contatore 1


Seconda Soluzione (L 'uscita Q1 si apre al raggiungimento del setpoint impostato):
Par.18 [in.C.1] > "57" Inserire la quantità di impulsi di un giro completo (Se il valore impostato è 75, ad ogni 75 impulsi verrà visualizzato un incremento di +1)
Par.23 [A.L.C.1] > "diS." Disabilita il reset automatico del Contatore 1
Par.25 [C.o.M.1] > "Set.1" Disabilita la riapertura automatica dell'uscita Q1
Par.31 [out1] > "C.1n.c." Imposta uscita contatto Q1 su normalmente chiuso