Questo esempio mostra come funziona il sistema di monitoraggio della velocità del motore.
Il sistema monitora la velocità del motore tramite il teleruttore collegato all'ingresso 3, che indica che il motore è in funzione. Quando il motore è attivo (teleruttore in stato "attivo"), il tachimetro rileva la velocità. Se la velocità scende al di sotto del valore impostato nel parametro SET1, inizia un timer di 5 secondi (configurabile nei parametri). Se la velocità rimane sotto SET1 per tutta la durata del timer, l'uscita Q1 (allarme) si attiva.
L'uscita Q1 si attiva solo quando il motore è in funzione (teleruttore attivo) e se la velocità scende sotto SET1 per il tempo configurato (ad esempio 5 secondi). Se, durante questo periodo, la velocità non supera mai SET1, al termine del tempo impostato il sistema attiva Q1 (allarme). È importante impostare correttamente il tempo di attesa per evitare attivazioni errate dell'allarme.
Collegamenti:
Sensore di prossimità = Morsetto 10 (Out 24Vdc) e morsetto 13 (Ingresso I1-)
Contatto pulito Teleruttore per attivazione allarme = Morsetto 10 (Out 24Vdc) morsetto 9 (ingresso I3)
I parametri da configurare sono i seguenti:
Par.44 [Stato attivo ingresso 3] > "Livello alto"
Par.45 [Funzione ingresso 3] > "Abil. out tachimetro"
Par.102 [Divisore tachimetro] > Inserire la quantità di impulsi di un giro completo (Se il valore impostato è 100, ad ogni 100 impulsi verrà
visualizzato un incremento di +1.)
Par.103 [Base tempi tachimetro] > Base tempi visualizzazione
Par.111 [Valore sorgente Q1] > "Tachimetro 1"
Par.115 [Abilitazione uscita Q1] > "Abil. da input"
Par.116 [Modalità uscita Q1] > "Deviaz. inferiore"
Par.118 [Ritardo attivazione Q1] > Tempo di attesa prima di attivare Q1 (in secondi)
Per semplificare la visualizzazione in un'unica schermata, si consiglia di configurare i seguenti parametri:
Par.2 [Visualizzazione] > "2 valori per pagina" (valori visualizzabili in una pagina)
Par.9 [Dato vis. n°1] > "Tachimetro 1" (Visualizzazione del tachimetro)
[STR581-1ABC-T128R] Monitoraggio motore e segnalazione guasto
-
- Moderatore
- Posts: 65
- Joined: 16/05/2024, 11:10