Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244-12ABC configurazione uscita analogica 0..10V

Post Reply
user0020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR244-12ABC configurazione uscita analogica 0..10V

Post by user0020 »

Buongiorno,
ho acquistato da un vostro rivenditore un ATR244-12ABC,
avrei bisogno di comandare manualmente l'uscita analogica A01 avendo una tensione 0..10V.
Potreste gentilmente indicarmi gli schemi di collegamento, la procedura per la programmazione del dispositivo e i parametri da modificare?
grazie.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 99
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR244-12ABC configurazione uscita analogica 0..10V

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Di seguito trova i morsetti correlati all'uscita A01:
ingresso / morsetto 9 - "+"
ingresso / morsetto 10 - "-"

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Per rimuovere l'errore sonda, si consiglia di modificare il seguente parametro:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = 0-10

Per impostare la selezione manuale per l'uscita di comando principale:
GRUPPO Parametri C - [cmd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 35 [c.ou.1] = c.0-10
Par. 48 [A.MA.1] = EN.Sto.

Per disabilitare il ritorno automatico alla schermata principale, modificare:
GRUPPO Parametri R - [diSP.] - Display e interfaccia
Par. 283 [ScL.t.] = MAN.Sc.

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.

Per passare dal funzionamento automatico al comando manuale della percentuale dell'uscita:
premere il tasto "FNC";
utilizzare il tasto "SET" per modificare la scritta da "AutoM" a "MANu";
ripremere il tasto "FNC" per confermare la modifica;
utilizzare le frecce per modificare il valore della percentuale in uscita.