Buongiorno

Nel data sheet del PL600 è indicato il supporto al protocollo OPC UA, ho provato a impostare un progetto con questo prodotto , ma le librerie disponibili sono relative a Modbus e MQTT, non ho trovato nulla relativo a OPC , sto cercando nel posto sbagliato ?
Vi chiedo anche di spiegare come implementare questo protocollo dentro un progetto, dato che ci viene richiesto e dobbiamo avere la possibilità di conoscerlo e utilizzarlo correttamente.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: LogicLab e OPC UA

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
attualmente il server OPC-UA integrato nel PL600 è sempre connesso al runtime LogicLab e ha accesso a tutte le variabili (simboli) globali. In questo modo, utilizzando un client OPC-UA (tipo UAExpert) e collegandosi al PLC attraverso la porta 4840, si può accedere in anonimo alle variabili, in lettura/scrittura.
Non è necessaria quindi alcuna configurazione lato LogicLab.