Questa applicazione consente di effettuare una regolazione PID apri-chiudi su una servo-valvola a 3 vie in modalità Caldo o Freddo selezionabile da ingresso digitale, utilizzando una regolatore ATR244-12ABC.

Per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Dopo aver impostato correttamente il tipo di sensore collegato:
GRUPPO A - [A.in1.] - "Ingresso analogico 1" --> parametro1 [SEN.1] "Sensor AI1"

si passa alla configurazione delle uscite:
GRUPPO C - [cmd1.] - "Uscite e regolaz. Processo 1":
Parametro 35 [c.ou.1] "Command Output 1" = "c.VAL"
Parametro 47 [va.t.1] = "tempo della servo valvola, dichiarato dal produttore (ad esempio 90 secondi)"
GRUPPO E - [reG1.] - Autotuning e PID 1:
Parametro 75 [p.b. 1] "Proportional Band 1" = "intervallo di temperatura sul setpoint in cui la valvola lavora in modulazione, in gradi.decimi (ad esempio 10.0 gradi)".
GRUPPO M - [d.i. 1] - "Ingresso digitale 1"
Parametro 231 [d.i.1.f.] Digital Input 1 Function = "act.tY." Selezione del tipo di azione caldo/freddo (cambio stagione)

Connessioni Elettriche:
Alimentazione strumento: PIN 1-2
Q1: Contatto di apertura valvola (PIN 4-5)
Q2: contatto chiusura valvola (PIN 7-8)
DI_1: contatto digitale per cambio stagione (PIN 14-16)

Funzionamento dell'ingresso digitale per il cambio stagione:
DI_1 = chiuso --> Modalità Inverno (riscaldamento, la valvola apre se la temperatura è inferiore al Setpoint impostato)
DI_1 = Aperto --> Modalità Estate (raffreddamento, la valvola apre se la temperatura è superiore al Setpoint impostato)

Una volta effettuata la configurazione e i collegamenti indicati, il Setpoint di regolazione si cambia agendo sulle frecce (valore sul display rosso in basso).