Buongiorno,
ho acquistato un termoregolatore ATR444-13ABC.
Vorrei collegare un sensore di temperatura termocoppia sull'ingresso analogico AI1 del regolatore.
Il modello di termocoppia è tipo S, con due fili uno rosso e l'altro bianco.
Potreste riferirmi come collegarla e i parametri di configurazione da inserire?
Grazie.
ATR444-13ABC schemi di collegamento per termocoppia tipo S
-
- Posts: 47
- Joined: 16/05/2024, 9:39
-
- Moderatore
- Posts: 99
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: ATR444-13ABC schemi di collegamento per termocoppia tipo S
Buongiorno,
Di seguito i collegamenti per termocoppia tipo S richiesti:
ingresso / morsetto 16 - filo rosso "+"
ingresso / morsetto 17 - filo bianco "-"
Per eventuali prolunghe utilizzare cavo compensato e morsetti adatti alla
termocoppia utilizzata (compensati).
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri di configurazione da modificare per selezionare la sonda richiesta:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = tc. S
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
Di seguito i collegamenti per termocoppia tipo S richiesti:
ingresso / morsetto 16 - filo rosso "+"
ingresso / morsetto 17 - filo bianco "-"
Per eventuali prolunghe utilizzare cavo compensato e morsetti adatti alla
termocoppia utilizzata (compensati).
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri di configurazione da modificare per selezionare la sonda richiesta:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = tc. S
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp