Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

DRR244-13ABC collegamento e parametrizzazione comando servovalvola a 3 vie con ingresso sonda pt100

Post Reply
user0020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

DRR244-13ABC collegamento e parametrizzazione comando servovalvola a 3 vie con ingresso sonda pt100

Post by user0020 »

Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un sistema con un regolatore DRR244-13ABC che comanda una servovalvola a 3 vie utilizzata per mantenere la temperatura in un impianto.
ho acquistato un regolatore drr244-13abc da un vostro distributore specializzato.
Desidero collegare una sonda o sensore di temperatura pt100 a 3 fili all'ingresso analogico del termoregolatore drr244.
Può indicarmi i collegamenti elettrici per la valvola modulante a loop aperto e la termoresistenza pt100 con i relativi parametri di configurazione da inserire?
Grazie.
Last edited by user0020 on 22/05/2024, 10:41, edited 2 times in total.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 99
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: DRR244-13ABC collegamento e parametrizzazione comando servovalvola a 3 vie con ingresso sonda pt100

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti:
ingresso / morsetto 13 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 14 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 15 - filo rosso sonda pt100

Di seguito riportati le connessioni per una servovalvova a 3 vie:
ingresso / morsetto 1 - alimentazione servovalvola relè Q1
ingresso / morsetto 2 - filo di apertura servovalvola
ingresso / morsetto 4 - alimentazione servovalvola relè Q2 (per alimentarla è possibile fare un ponte tra il morsetto 1 e 4)
ingresso / morsetto 5 - filo di chiusura servovalvola

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

Di seguito i parametri principali da impostare per una regolazione con servomotore a 3 vie:
GRUPPO Parametri E - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 35 [c.ou.1] = c.VAL.
Par. 47 [vA.t.1] = "tempo valvola" (dichiarata dal produttore della valvola)
GRUPPO Parametri C - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 75 [P.b. 1] = 10 (per modulazione valvola, più il valore è piccolo, più veloce sarà la modulazione e viceversa)
Par. 79 [P.b.c.1] = ENAb. (impostazione utilizzata per centrare la banda proporzionale, se Par.75[P.b. 1] = 10, la modulazione avverrà sia sopra che sotto al setpoint di 5 gradi)

Nel caso in cui la temperatura non rimanga stabile impostare il parametro di banda morta Par. 78 [d.b. 1]
Esempio: se imposta 0.5 come banda morta, lavora sia sopra che sotto con un errore di ± 0,5 gradi.

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga in basso) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp