[TD320 + MCM260] Lettura ingresso veloce

Post Reply
user1818
Posts: 6
Joined: 07/10/2011, 12:18

[TD320 + MCM260] Lettura ingresso veloce

Post by user1818 »

Buongiorno, ho un terminale TD320 al quale sono collegate 2 espansioni MCM260-3AD e 1 espansione MCM-5AD. Sull'ingresso 17 ho collegato un sensore magnetico di un cilindro pneumatico del quale devo rilevare il passaggio. Aumentando la velocità di traslazione del cilindro, il Plc non riesce più a leggere il passaggio del sensore, (segnale troppo breve). Ho provato ad utilizzare la funzione "Ingresso digitale immediato", ma durante la compilazione mi da errore. Volevo chiedere se era possibile aumentare la velocità di lettura dell'ingresso in altro modo. Grazie
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: Lettira ingresso

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
il problema sta nei timpi di lettura degli ingressi dei moduli MCM260 da parte del TD320, in quanto vengono eseguiti ciclicamente tramite seriale RS485. Sono possibili 2 accorgimenti per cercare di migliorare le prestazioni: far eseguire la comunicazione tra TD320 e MCM260 alla massima velocità (57600 baud) e mettere a 0 i ritardi risposta dei muduli. Se questo non dovesse essere ancora sufficiente, è necessario replicare più volte l'istruzione COM_x o EXP_x che va a leggere tali ingressi. Cerco di spiegrami meglio con un esempio:

EXP_1 () -> lettura ingressi MCM260 n°1 (modulo del sensore magnetico)
EXP_2 () -> lettura ingressi MCM260 n°2
EXP_3 () -> lettura ingressi MCM260 n°1 (modulo del sensore magnetico)
EXP_4 () -> lettura ingressi MCM260 n°3
EXP_5 () -> lettura ingressi MCM260 n°1 (modulo del sensore magnetico)
EXP_6 () -> scrittura uscite MCM260 n°1
EXP_7 () -> lettura ingressi MCM260 n°1 (modulo del sensore magnetico)
EXP_8 () -> scrittura uscite MCM260 n°2
Se questo non fosse ancora sufficiente, bisogna cambiare strada, cioè utilizzare un PL260 al posto dei 3 moduli MCM260 e far eseguire la logica di controllo dell'ingresso direttamente dal PL260.