Buongiorno,
per il collegamento di un sensore di pressione 4-20 mA a 3 fili, dopo aver impostato i dip-switch per ingresso 0-20 - 4-20mA e impostato via software la lettura 4-20mA come si deve collegare il sensore ?
Il datasheet dice che il valore RTMAX del sensore 100 ohm a 15Vcc e 500 ohm a 30Vcc.
Ho provato a collegare come da manuale TD240 il segnale positivo all'ingresso analogico AI3 e il segnale di massa al morsetto di massa delle uscite statiche ma non funziona.
[TD240-11AD] Collegamento sensore 4-20mA
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: COLLEGAMENTO SENSORE 4-20mA - PLC TD240
Salve,
trattandosi di un sensore di corrente a 3 fili, bisogna alimentarlo e collegare l'uscita all'ingresso analogico. In particolare eseguire i seguenti collegamenti:
- alimentazione (+) del sensore collegato al morsetto M3.9, cioè all'alimentazione dell'espansione.
- massa (-) del sensore collegato al morsetto M3.10, cioè alla massa di alimentazione dell'espansione.
- l'uscita (out) del sensore all'ingresso analogico desiderato, nel morsetto M4
Ricordarsi di alimentare l'espansione del TD240 tramite i morsetti M3.9 e M3.10.
trattandosi di un sensore di corrente a 3 fili, bisogna alimentarlo e collegare l'uscita all'ingresso analogico. In particolare eseguire i seguenti collegamenti:
- alimentazione (+) del sensore collegato al morsetto M3.9, cioè all'alimentazione dell'espansione.
- massa (-) del sensore collegato al morsetto M3.10, cioè alla massa di alimentazione dell'espansione.
- l'uscita (out) del sensore all'ingresso analogico desiderato, nel morsetto M4
Ricordarsi di alimentare l'espansione del TD240 tramite i morsetti M3.9 e M3.10.
-
- Posts: 6
- Joined: 22/09/2011, 22:44
Re: COLLEGAMENTO SENSORE 4-20mA - PLC TD240
Perfetto, ora funziona... Grazie mille