Sto per gestire un sistema di riscaldamento con una valvola con servomotore che accetta 4/20mA.
Dalle prove che io ho effettuato riesco a fare chiudere e aprire la valvola prendendo tutta la banda 4/20mA ma vorrei impostare un minimo che sia diverso da 4 per esempio 6mA in pratica quando mi arriverà al setpoint devo avere la valvola sempre un pochino aperta.
Secondo voi è fattibile?
ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA
Buongiorno,
È possibile agendo al parametro 87 [L.L.P.1]. Questo parametro è il valore minimo dato alla valvola, quindi 0%(default) = 4mA.
È possibile agendo al parametro 87 [L.L.P.1]. Questo parametro è il valore minimo dato alla valvola, quindi 0%(default) = 4mA.
-
- Posts: 3
- Joined: 19/10/2021, 16:26
-
- Posts: 3
- Joined: 19/10/2021, 16:26
Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA
Sempre la stessa applicazione dove utilizzo solo la 4/20mA che fino ad ora lavora perfettamente avrei anche la necessità di aumentare o diminuire il valore del'uscita 4/20 mA con un pulsante esterno in modalità manuale potrebbe essere possibile? Grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC comando 4/20mA con partenza da 6mA
Buongiorno,
La funzione la trova a pagina 94 Paragrafo 8.7, dove viene spiegato come attivare la modalità manuale e il funzionamento.
Avendo a disposizione 2 ingressi digitali avrà la possibilità di attivare la modalità manuale da un ingresso o associare agli ingressi la funzione dei pulsanti SU o Giù, ma la modalità manuale dovrà attivarla dai pulsanti del termoregolatore.
Le funzioni da associare agli ingressi le trova nei parametri 231 [d.i.1] e 239 [d.i.2] Pag.135 del manuale.
Cordiali Saluti.
La funzione la trova a pagina 94 Paragrafo 8.7, dove viene spiegato come attivare la modalità manuale e il funzionamento.
Avendo a disposizione 2 ingressi digitali avrà la possibilità di attivare la modalità manuale da un ingresso o associare agli ingressi la funzione dei pulsanti SU o Giù, ma la modalità manuale dovrà attivarla dai pulsanti del termoregolatore.
Le funzioni da associare agli ingressi le trova nei parametri 231 [d.i.1] e 239 [d.i.2] Pag.135 del manuale.
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.