io utilizzo un contatore tct201-2abc come totalizzatore (contatore 1) e contapezzi con uscita a raggiungimento del setpoint (contatore 2)
vorrei sapere come impostare i contatore 1 affinché si azzeri automaticamente al raggiungimento del valore 9999
certo di un riscontro Ringrazio
Michele
						
									
						
										
							[TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore
Salve,
deve impostare [A.L.c.1] a "SEt.1". In questo modo il contatore 1 si resetta quando raggiunge il valore di setpoint 1 impostato (che quindi deve essere 9999).
						
									
						
										
							deve impostare [A.L.c.1] a "SEt.1". In questo modo il contatore 1 si resetta quando raggiunge il valore di setpoint 1 impostato (che quindi deve essere 9999).
- 
			
					user2910
 - Posts: 5
 - Joined: 23/03/2012, 12:22
 
Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore
quindi devo rendere accessibile il settaggio del primo contatore o posso impostarlo e non renderlo accessibile all'operatore?
saluti
Michele
						
									
						
										
							saluti
Michele
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore
Salve,
lo deve rendere impostabile, poi lo modifica e poi lo blocca di nuovo col parametro [di.S.1]
						
									
						
										
							lo deve rendere impostabile, poi lo modifica e poi lo blocca di nuovo col parametro [di.S.1]