Salve ho un Atr 244 12abc, vorrei senplicemente comandare una elettrovalvola 24 Vdc quando la temperatura scende sotto un valore di set point. Devo alimentare la elettrovalvola con la uscita digitali PNP oppure utilizzare le uscite a rele? Le uscite digitali Pnp
e quelle a relè commutano non appena si va oltre o sotto il set point o vanno anche attivate tramite impostazione?
Grazie
Regolazione con valvola on off
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolazione con valvola on off
Buongiorno,
Le uscite digitali sono da 12Vdc/25mA o 24Vdc/15mA impostabile da parametro 282.
La valvola andrà collegato nei morsetti 15(-) e 12(+), e impostato il Par.35 in "c.SSR" (Abilitazione uscita digitale DO1).
L'uscita relè Q1 di default è già abilitato, nel caso l'uscita digitale non riesca ad alimentare la valvola, dovrà alimentarla con un'alimentazione esterna utilizzando l'uscita Q1 Pin 4-5 (contatto pulito) per l'abilitazione della valvola.
Il setpoint andrà impostato fuori dai parametri, le basterà agire con le frecce su o giù.
Di default le uscite abilitano la valvola quando la temperatura letta è inferiore del setpoint impostato.
Cordiali saluti
Le uscite digitali sono da 12Vdc/25mA o 24Vdc/15mA impostabile da parametro 282.
La valvola andrà collegato nei morsetti 15(-) e 12(+), e impostato il Par.35 in "c.SSR" (Abilitazione uscita digitale DO1).
L'uscita relè Q1 di default è già abilitato, nel caso l'uscita digitale non riesca ad alimentare la valvola, dovrà alimentarla con un'alimentazione esterna utilizzando l'uscita Q1 Pin 4-5 (contatto pulito) per l'abilitazione della valvola.
Il setpoint andrà impostato fuori dai parametri, le basterà agire con le frecce su o giù.
Di default le uscite abilitano la valvola quando la temperatura letta è inferiore del setpoint impostato.
Cordiali saluti