Buongiorno,
volevo sapere se fosse possibile eseguire il seguente progetto utilizzando un ATR244-12ABC.
Il termoregolatore acquisisce la temperatura media da 4 termocoppie acquisite su un ingresso messe in parallelo due a due.
CICLO START
Premendo un pulsante sul DI1 parte la termoregolazione per un tempo impostato,
ripremendo lo stesso pulsante o a tempo scaduto si ferma.
TERMOREGOLAZIONE
Fintanto che la termoregolazione è in funzione:
Mi deve attivare un uscita digitale per comandare la chiusura di un relè (DO1)(ventilazione) e comandare l'on off di un SSR (DO2)(riscaldamento) con riferimento
al setpoint impostato.
Se supera un determinato valore di temperatura oltre ad aprire l'uscita digitale SSR (DO2), deve commutare le uscite rele Q1 e Q2 da aperte a chiuse che andranno ai comandi apri/chiudi di due valvole motorizzate.
Non appena è finito il tempo impostato mi deve aprire tutti i rele' e le uscite digitali.
Durante la termoregolazione avrò un contatto NC sull'ingresso digitale DI2 che se si aprirà se la temperatura è parecchio alta e mi fermerà il tempo e la termoregolazione, come se fosse stato premuto il pulsante sul DI1.
volevo sapere se fosse possibile eseguire il seguente progetto utilizzando un ATR244-12ABC.
Il termoregolatore acquisisce la temperatura media da 4 termocoppie acquisite su un ingresso messe in parallelo due a due.
CICLO START
Premendo un pulsante sul DI1 parte la termoregolazione per un tempo impostato,
ripremendo lo stesso pulsante o a tempo scaduto si ferma.
TERMOREGOLAZIONE
Fintanto che la termoregolazione è in funzione:
Mi deve attivare un uscita digitale per comandare la chiusura di un relè (DO1)(ventilazione) e comandare l'on off di un SSR (DO2)(riscaldamento) con riferimento
al setpoint impostato.
Se supera un determinato valore di temperatura oltre ad aprire l'uscita digitale SSR (DO2), deve commutare le uscite rele Q1 e Q2 da aperte a chiuse che andranno ai comandi apri/chiudi di due valvole motorizzate.
Non appena è finito il tempo impostato mi deve aprire tutti i rele' e le uscite digitali.
Durante la termoregolazione avrò un contatto NC sull'ingresso digitale DI2 che se si aprirà se la temperatura è parecchio alta e mi fermerà il tempo e la termoregolazione, come se fosse stato premuto il pulsante sul DI1.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Buongiorno,
ci sono due problemi.
la prima riguarda il timer. Purtroppo il timer deve essere associato ad un'allarme e quindi ad una uscita relè. Il timer alla fine del conteggio chiuderà il contatto, attivando l'ingresso digitale per impostare in stop il termoregolatore. Nel DI1 dovrà collegare un pulsante per lo start e l'uscita relè per lo stop del termoregolatore a fine conteggio.
può utilizzare l'ATR244-13ABC con tre uscite relè, allego foto morsetti. Per il secondo problema riguarda allo stop del termoregolatore.
Gli allarmi continueranno ad eseguire il loro normale funzionamento anche con termoregolatore in stop, solo il comando (riscaldamento) andrà in stop e di conseguenza la temperatura ritornerà sotto la soglia spegnendo gli allarmi e aprendo i contatti.
Nel caso di temperatura alta, quale uscita metterà in stop il termoregolatore?
ci sono due problemi.
la prima riguarda il timer. Purtroppo il timer deve essere associato ad un'allarme e quindi ad una uscita relè. Il timer alla fine del conteggio chiuderà il contatto, attivando l'ingresso digitale per impostare in stop il termoregolatore. Nel DI1 dovrà collegare un pulsante per lo start e l'uscita relè per lo stop del termoregolatore a fine conteggio.
può utilizzare l'ATR244-13ABC con tre uscite relè, allego foto morsetti. Per il secondo problema riguarda allo stop del termoregolatore.
Gli allarmi continueranno ad eseguire il loro normale funzionamento anche con termoregolatore in stop, solo il comando (riscaldamento) andrà in stop e di conseguenza la temperatura ritornerà sotto la soglia spegnendo gli allarmi e aprendo i contatti.
Nel caso di temperatura alta, quale uscita metterà in stop il termoregolatore?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Ok, allora posso eventualmente prendere la versione ATR244-13ABC, oppure eventualmente sdoppiare il contatto Q2 con relè e usare il Q1 per acquisire il timer.
Per quanto riguarda la temperatura alta pensavo di acquisirla da un termostato di sicurezza esterno
con cui aprivo la linea tra termoregolatore e SSR e eventualmente mettevo un contatto NC in serie a quello del timer che va
sull'ingresso DI2, fermando momentaneamente tempo e termoregolazione (non è un problema per me se quando la temperatura
riscende continui per il tempo residuo)
Le uscite digitali e a relè possono essere anche dei semplici impulsi? O devono essere dei contatti NO NC?
Per gli ingressi digitali quindi non c'è problema ad acquisire degli impulsi?
Quindi non esiste una funzione per cui l'uscita digitale D01 sia ad ON per tutto il tempo in cui il timer è attivo?
Per quanto riguarda la temperatura alta pensavo di acquisirla da un termostato di sicurezza esterno
con cui aprivo la linea tra termoregolatore e SSR e eventualmente mettevo un contatto NC in serie a quello del timer che va
sull'ingresso DI2, fermando momentaneamente tempo e termoregolazione (non è un problema per me se quando la temperatura
riscende continui per il tempo residuo)
Le uscite digitali e a relè possono essere anche dei semplici impulsi? O devono essere dei contatti NO NC?
Per gli ingressi digitali quindi non c'è problema ad acquisire degli impulsi?
Quindi non esiste una funzione per cui l'uscita digitale D01 sia ad ON per tutto il tempo in cui il timer è attivo?
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Le uscite digitali e a relè possono essere anche dei semplici impulsi? O devono essere dei contatti NO NC?
Se l'uscita è associata ad un'allarme e possibile attivare l'uscita per un tempo da lei impostato appena superata la soglia, allo scadere verrà riportato allo stato iniziale. allego parametro. Per gli ingressi digitali quindi non c'è problema ad acquisire degli impulsi?
no, non è un problema. ha la possibilità di collegare un pulsante o un selettore poi dovrà impostare il parametro corretto per il funzionamento con il pulsante.
Quindi non esiste una funzione per cui l'uscita digitale D01 sia ad ON per tutto il tempo in cui il timer è attivo?
Le dico già che ha la possibilità di impostare solo il DO1 come comando (riscaldamento), quindi per il ventilatore dovrà utilizzare il DO2.
Quindi per avere DO2 (ventilazione) sempre attiva durante il conteggio le basta associarlo al timer 1 (può associare più di un'allarme allo stesso timer).
allego tabella delle associazioni delle uscite per ATR244-13ABC.
Se l'uscita è associata ad un'allarme e possibile attivare l'uscita per un tempo da lei impostato appena superata la soglia, allo scadere verrà riportato allo stato iniziale. allego parametro. Per gli ingressi digitali quindi non c'è problema ad acquisire degli impulsi?
no, non è un problema. ha la possibilità di collegare un pulsante o un selettore poi dovrà impostare il parametro corretto per il funzionamento con il pulsante.
Quindi non esiste una funzione per cui l'uscita digitale D01 sia ad ON per tutto il tempo in cui il timer è attivo?
Le dico già che ha la possibilità di impostare solo il DO1 come comando (riscaldamento), quindi per il ventilatore dovrà utilizzare il DO2.
Quindi per avere DO2 (ventilazione) sempre attiva durante il conteggio le basta associarlo al timer 1 (può associare più di un'allarme allo stesso timer).
allego tabella delle associazioni delle uscite per ATR244-13ABC.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Quali sono i parametri che dovrei impostare per usare lo start /stop con il timer, sui due ingressi DI1 DI2?
La termoregolazione è di un carpenteria in cui viene riscaldata dell'aria.
Quali sono i parametri da impostare per aprire il contatto Q1 sopra una certa temperatura (fase di raffreddamento)
Questo mi andrà ad azionare con un relè di scambio l'apertura e la chiusura di due valvole motorizzate che andranno a inserire aria fredda nella carpenteria, considerando i tempi di apertura e chiusura di queste valvole.
Ringrazio per la disponibilità.
La termoregolazione è di un carpenteria in cui viene riscaldata dell'aria.
Quali sono i parametri da impostare per aprire il contatto Q1 sopra una certa temperatura (fase di raffreddamento)
Questo mi andrà ad azionare con un relè di scambio l'apertura e la chiusura di due valvole motorizzate che andranno a inserire aria fredda nella carpenteria, considerando i tempi di apertura e chiusura di queste valvole.
Ringrazio per la disponibilità.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
i parametri da impostare in DI1 e DI2 li trova di seguito:
Gruppo M [d.i.1]
- Par.231 [d.i.1.F] > "St/St"
Gruppo N [d.i.2]
- Par.239 [d.i.2.F] > "t.1.StA"
impostando questi parametri ed eseguendo un ponte dal PIN 14 e 13, potrà eseguire lo start del termoregolatore e del timer1 da un unico pulsante.
Nel Par.35 dovrà impostare "c.SSR", e se guarda la foto inviata nel messaggio precedente nota che Q1 (Per entrambe le versioni) viene associato all'allarme 1.
Quindi le basterà andare nel gruppo dell'allarme "Al.1" ed entrare nel par.123 [AL.1.F] impostando "Ab.uP.A".
in questo modo, al superamento della soglia impostata verrà chiuso il contatto Q1
Gruppo M [d.i.1]
- Par.231 [d.i.1.F] > "St/St"
Gruppo N [d.i.2]
- Par.239 [d.i.2.F] > "t.1.StA"
impostando questi parametri ed eseguendo un ponte dal PIN 14 e 13, potrà eseguire lo start del termoregolatore e del timer1 da un unico pulsante.
Nel Par.35 dovrà impostare "c.SSR", e se guarda la foto inviata nel messaggio precedente nota che Q1 (Per entrambe le versioni) viene associato all'allarme 1.
Quindi le basterà andare nel gruppo dell'allarme "Al.1" ed entrare nel par.123 [AL.1.F] impostando "Ab.uP.A".
in questo modo, al superamento della soglia impostata verrà chiuso il contatto Q1
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Impostando questi parametri ed eseguendo un ponte dal PIN 14 e 13, potrà eseguire lo start del termoregolatore e del timer1 da un unico pulsante.===> Quindi non mi occorre prendere un uscita relè?
Nel Par.35 dovrà impostare "c.SSR", e se guarda la foto inviata nel messaggio precedente nota che Q1 (Per entrambe le versioni) viene associato all'allarme 1.
Quindi le basterà andare nel gruppo dell'allarme "Al.1" ed entrare nel par.123 [AL.1.F] impostando "Ab.uP.A".
in questo modo, al superamento della soglia impostata verrà chiuso il contatto Q1====> E'possibile impostare i valori dell isteresi,
rispetto al setpoint per non avere un on off frequente sulle valvole motorizzate? (per considerare il tempo di apertura e chiusura)
Nel Par.35 dovrà impostare "c.SSR", e se guarda la foto inviata nel messaggio precedente nota che Q1 (Per entrambe le versioni) viene associato all'allarme 1.
Quindi le basterà andare nel gruppo dell'allarme "Al.1" ed entrare nel par.123 [AL.1.F] impostando "Ab.uP.A".
in questo modo, al superamento della soglia impostata verrà chiuso il contatto Q1====> E'possibile impostare i valori dell isteresi,
rispetto al setpoint per non avere un on off frequente sulle valvole motorizzate? (per considerare il tempo di apertura e chiusura)
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
l'uscita relè le serve allo scadere del timer, per impostare il termoregolatore in stop, se non dovrà farlo sempre lei da pulsante.
E'possibile impostare i valori dell isteresi, rispetto al setpoint per non avere un on off frequente sulle valvole motorizzate? (per considerare il tempo di apertura e chiusura)
Si, è possibile.
E'possibile impostare i valori dell isteresi, rispetto al setpoint per non avere un on off frequente sulle valvole motorizzate? (per considerare il tempo di apertura e chiusura)
Si, è possibile.
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Buongiorno,
vorrei avere una configurazione per usare l ATR244-13ABC nel seguente modo
Premo un pulsante start DI1
parte la termoregolazione DO1
si chiude un contatto Q1 fino a che
non ripremo stop DI1 (+DI2 spegne tutti gli allarmi)
si stacca termoregolazione riapre il contatto.
Tutti gli ingressi uscite digitali saranno a 24Vdc.
Grazie
vorrei avere una configurazione per usare l ATR244-13ABC nel seguente modo
Premo un pulsante start DI1
parte la termoregolazione DO1
si chiude un contatto Q1 fino a che
non ripremo stop DI1 (+DI2 spegne tutti gli allarmi)
si stacca termoregolazione riapre il contatto.
Tutti gli ingressi uscite digitali saranno a 24Vdc.
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Buongiorno,
Questa configurazione è possibile realizzarla anche con il modello base ATR244-12ABC.
allego file zip con all'interno le configurazioni di entrambi i modelli (ATR244-12ABC/ATR244-13ABC):
Questa configurazione è possibile realizzarla anche con il modello base ATR244-12ABC.
allego file zip con all'interno le configurazioni di entrambi i modelli (ATR244-12ABC/ATR244-13ABC):
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Si può avere la stessa configurazione per termocoppia tipo J?
Grazie
Saluti
Grazie
Saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC START CON TIMER E USCITE TEMPORIZZATE
Buonasera,
Allego quanto richiesto.
Cordiali Saluti.
Allego quanto richiesto.
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.