Buongiorno,
Viene utilizzato tramite un trasduttore 4-20mA per leggere il livello di un serbatoio.
Dovrei attivare un allarme in caso che il livello scenda sotto una certa soglia.
Ho attivato l'allarme 1 e l'ho configurato così:
Tipo allarme: Assoluto
Tipo Contatto: NC - Disabilitato al avvio
Tipo riarmo: Manuale
Ho utilizzato il tipo contatto NC perchè devo avere l'allarme quando il livello sciende, solo che coì facendo non riesco a fare il reset.
Volevo capire se ho fatto la configurazione corretta dell'allarme perchè sembra che quando va in allarme non si ripristina neanche quando torna a salire il livello e l'unico modo per far rientrare l'allarme e modificarne il setpoint, alzandolo a un valore più alto di quello atturale e successivamente tornandolo a mettere al valore precedente.
Saluti
Davide Gamberini
						
									
						
										
							indicatore str551 allarme
- 
			
					Pixsys tecnico 6
 - Moderatore
 - Posts: 1211
 - Joined: 12/09/2016, 14:49
 
Re: indicatore str551 allarme
Buongiorno,
per risolvere il problema le basterebbe inserire nel parametro "Tipo di Contatto" > "Norm. chiuso".
Per esempio con soglia a "20", se sopra la soglia normalmente aperto, se sotto la soglia normalmente chiuso
						
									
						
										
							per risolvere il problema le basterebbe inserire nel parametro "Tipo di Contatto" > "Norm. chiuso".
Per esempio con soglia a "20", se sopra la soglia normalmente aperto, se sotto la soglia normalmente chiuso