Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[PDR100][PDR200]Controllo remoto dell'inverter con CNV580

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

[PDR100][PDR200]Controllo remoto dell'inverter con CNV580

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questo argomento diviso in 3 sezioni, spiega come collegare un PDR100 o PDR200 e settarlo per farlo comunicare con il modulo CNV580-2AD, per poi comandare/monitorare da remoto l'inverter tramite l'app Pixsys Guard, e configurare il CNV580 con Pixsys Guard (Disponibile per telefoni Android).

Questa sezione prevede la configurazione dell'inverter PDR100
Collegamenti seriale dell'inverter al CNV580-2AD
Pin Ethernet 1 al PIN 9 del CNV580
Pin Ethernet 8 al PIN 10 del CNV580

Con Parametri di fabbrica, inserire i seguenti parametri nell'inverter:
- DRV > "3" è possibile dare il comando di rotazione solo via ModBus
- FRQ > "9" è possibile scrivere la frequenza solovia ModBus
- MBF > Inserire la frequenza di alimentazione
- FRM > Inserire la massima frequenza impostabile

Configurazione CNV580:
Per la configurazione del CNV580 scaricare Pixsys Guard dallo store di android ed eseguire la procedura nel Paragrafo 7.1 al paragrafo 7.2 del manuale scaricabile dal nostro sito nel seguente link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ifi/cnv580

Dopo aver eseguito la procedura di configurazione del CNV580 riportato sopra, visualizzerete la seguente schermata
image.jpeg
Da Pixsys Guard sarà possibile comandare/monitorare le seguenti cose:
- Command Frequency: Impostare la frequenza (velocità)
- Forward Command & Reverse Command: Avvio del motore con senso di rotazione selezionato
- Stopped: Stato del motore insieme al senso di rotazione.
- Emergency Stop: Stop di emergenza
- Trip/Error reset: Nel caso l'inverter abbia attivo
- Output Current: corrente in uscita
- Output Frequency: Frequenza in uscita
- Output Voltage: Tensione in uscita
- Output Power: Potenza in uscita
Con Pulsante di emergenza attivo collegato nell'inverter, inibirà qualsiasi comando del CNV580.

Selezionando "Dashboard PDR" sarà possibile impostare la Dashboard Status dove si potrà monitorare lo stato del motore.
image1.jpeg
Questa sezione prevede la configurazione dell'inverter PDR200
PIN "S+" dell'inverter al PIN 9 del CNV580
PIN "S-" dell'inverter al PIN 10 del CNV580

Con Parametri di fabbrica, inserire i seguenti parametri nell'inverter:
- DRV > "3" è possibile dare il comando di rotazione solo via ModBus
- FRQ > "6" è possibile scrivere la frequenza solo via ModBus
- MBF > Inserire la frequenza di alimentazione
- FRM > Inserire la massima frequenza impostabile

Configurazione CNV580:
Per la configurazione del CNV580 scaricare Pixsys Guard dallo store di android ed eseguire la procedura nel Paragrafo 7.1 al paragrafo 7.2 del manuale scaricabile dal nostro sito nel seguente link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ifi/cnv580

Dopo aver eseguito la procedura di configurazione del CNV580 riportato sopra, visualizzerete la seguente schermata
image2.jpeg
Da Pixsys Guard sarà possibile comandare/monitorare le seguenti cose:
- Command Frequency: Impostare la frequenza (velocità)
- Forward Command & Reverse Command: Avvio del motore con senso di rotazione selezionato
- Stopped: Stato del motore insieme al senso di rotazione.
- Emergency Stop: Stop di emergenza
- Trip/Error reset: Nel caso l'inverter abbia attivo
- Output Current: corrente in uscita
- Output Frequency: Frequenza in uscita
- Output Voltage: Tensione in uscita
- Output Power: Potenza in uscita
Con Pulsante di emergenza attivo collegato nell'inverter, inibirà qualsiasi comando del CNV580.

Selezionando "Dashboard PDR" sarà possibile impostare la Dashboard Status dove si potrà monitorare lo stato del motore.
image3.jpeg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Locked