Buongiorno,
Vorrei chiedervi per quale motivo se provo a mandare in RUN, non sul pannelo ma all'interno del progetto, MOVICON mi restituisce il seguente errore:
Assieme a questa domanda volevo anche chiedervi il procedimento, sempre se è possibile, per far interagire Logiclab e Movicon per simulare un progetto. In pratica io ho scritto tutta lo logica per il SoftPlc del pannello (TD810) con Logiclab e ovviamente la parte grafica con Movicon. E' possibile simulare completamente il progetto da Movicon in modo da valutare contemporaneamente il comportamento della logica e della grafica?
Grazie per la cortesia
Cordiali Saluti
Simulazione con LogicLab e Movicon
-
- Posts: 34
- Joined: 05/05/2019, 14:40
Simulazione con LogicLab e Movicon
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Simulazione con LogicLab e Movicon
Buongiorno,
nel caso del TD810 è possibile simulare l'intero progetto LogicLab e Movicon senza disporre dell'hardware fisico. L'errore che le riporta Movicon è dato da una errata configurazione della Station di Movicon. In caso si voglia effettuare il debug interamente da PC di sviluppole posto di seguito la procedura corretta riportata al paragrafo 13 del manuale utente HMI: Cordiali Saluti.
nel caso del TD810 è possibile simulare l'intero progetto LogicLab e Movicon senza disporre dell'hardware fisico. L'errore che le riporta Movicon è dato da una errata configurazione della Station di Movicon. In caso si voglia effettuare il debug interamente da PC di sviluppole posto di seguito la procedura corretta riportata al paragrafo 13 del manuale utente HMI: Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 34
- Joined: 05/05/2019, 14:40
Re: Simulazione con LogicLab e Movicon
Buongiorno
vi ringrazio per la cortesia,
ho eseguito la procedura perfettamente come è scritta, purtroppo quando eseguo il progetto MOVICON le varibili non variano e restano sempre a zero, mentre nel simulatore Logiclab (in funzione) Assumono i giusti valori.
Ho provato:
A disattivare il firewall (non si sa mai)
A reinstallare i driver PixSyssoftPLC, reimporare le varibili, riassegnare le varibili
Ad eliminare la station e ricrearne una nuova e riasegnare tutto di nuovo ma non funziona.
I file che inserisco nella station sono esattamente quelli indicati nella procedura.
Purtroppo non funziona ancora e non capisco dove sto sbagliando...
Grazie
vi ringrazio per la cortesia,
ho eseguito la procedura perfettamente come è scritta, purtroppo quando eseguo il progetto MOVICON le varibili non variano e restano sempre a zero, mentre nel simulatore Logiclab (in funzione) Assumono i giusti valori.
Ho provato:
A disattivare il firewall (non si sa mai)
A reinstallare i driver PixSyssoftPLC, reimporare le varibili, riassegnare le varibili
Ad eliminare la station e ricrearne una nuova e riasegnare tutto di nuovo ma non funziona.
I file che inserisco nella station sono esattamente quelli indicati nella procedura.
Purtroppo non funziona ancora e non capisco dove sto sbagliando...
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Simulazione con LogicLab e Movicon
Buongiorno,
può cortesemente postare la parametrizzazione della sua Station di Movicon?
Cordiali Saluti.
può cortesemente postare la parametrizzazione della sua Station di Movicon?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 34
- Joined: 05/05/2019, 14:40
Re: Simulazione con LogicLab e Movicon
Ecco qui...
Questa è la logica che con LogicLab in simulazione funziona bene e osservando le variabili in una finestra Watch si vedono variare nel modo giusto. Quando avvio il progetto di Movicon la "spia" in basso a destra lampeggia verde però le variabili sono sempre a zero. La simulazione in LogicLab è sempre in esecuzione.
Vi ringrazio ancora per la cortesia!!
Questa è la logica che con LogicLab in simulazione funziona bene e osservando le variabili in una finestra Watch si vedono variare nel modo giusto. Quando avvio il progetto di Movicon la "spia" in basso a destra lampeggia verde però le variabili sono sempre a zero. La simulazione in LogicLab è sempre in esecuzione.
Vi ringrazio ancora per la cortesia!!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.