Buongiorno,
nella mia azienda ho installato un plc pl500 che comunica con una decina di strumenti tramite protocollo modbus rtu.
Utilizzo solo la com2/485(morsetti A e B) per comunicare e non ho nessun altro tipo di connessione (né moduli ple, né moduli mcm).
Da qualche ora saltuariamente va in errore accendendosi la spia rossa di E.2 "Il led acceso indica che il PLC è in errore software/hardware" e blocca la connessione anche verso il pc di sviluppo .
Premetto che sono quasi 10 mesi che gira il software senza problemi e non sono state fatte modifiche ultimamente(né software, né hardware).
Spegnendo e riaccendendo il tutto torna a funzionare.
Ho provato a ricaricare il programma ma non ho la sicurezza che possa funzionare in futuro.
C'è qualcosa che posso fare?
Grazie.
Denis DS
nella mia azienda ho installato un plc pl500 che comunica con una decina di strumenti tramite protocollo modbus rtu.
Utilizzo solo la com2/485(morsetti A e B) per comunicare e non ho nessun altro tipo di connessione (né moduli ple, né moduli mcm).
Da qualche ora saltuariamente va in errore accendendosi la spia rossa di E.2 "Il led acceso indica che il PLC è in errore software/hardware" e blocca la connessione anche verso il pc di sviluppo .
Premetto che sono quasi 10 mesi che gira il software senza problemi e non sono state fatte modifiche ultimamente(né software, né hardware).
Spegnendo e riaccendendo il tutto torna a funzionare.
Ho provato a ricaricare il programma ma non ho la sicurezza che possa funzionare in futuro.
C'è qualcosa che posso fare?
Grazie.
Denis DS
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
nella stesura del suo programma esegue un salvataggio dati ciclico che potrebbe riempire la FLash del PL500? Che versione di PL500 ha installato? Tramite device finder o via FTP riesce a vedere i file di Log di sistema del PL500 se riportano indicazioni sull'eventuale problema riscontrato?
Cordiali Saluti.
nella stesura del suo programma esegue un salvataggio dati ciclico che potrebbe riempire la FLash del PL500? Che versione di PL500 ha installato? Tramite device finder o via FTP riesce a vedere i file di Log di sistema del PL500 se riportano indicazioni sull'eventuale problema riscontrato?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
nel programma faccio lo salvataggio di 12 variabili che sono dei consumi mensili di produzione di un impianto fotovoltaico.
Il resto delle variabili acquisite le leggo solamente perché poi quest'ultime vengono gestite,visualizzate e salvate su un'altra applicazione fatta con Movicon su pc desktop.
Stamattina ho provato a collegarmi tramite device finder e ho eseguito l'upgrade del dispositivo che ora ha la versione 3.5 e ho compilato e scaricato lo stesso programma con l'ultima versione di LogicLab.
Per ora sta funzionando ma non ho capito quale potrebbe essere stato il problema.
Grazie.
Denis DS
nel programma faccio lo salvataggio di 12 variabili che sono dei consumi mensili di produzione di un impianto fotovoltaico.
Il resto delle variabili acquisite le leggo solamente perché poi quest'ultime vengono gestite,visualizzate e salvate su un'altra applicazione fatta con Movicon su pc desktop.
Stamattina ho provato a collegarmi tramite device finder e ho eseguito l'upgrade del dispositivo che ora ha la versione 3.5 e ho compilato e scaricato lo stesso programma con l'ultima versione di LogicLab.
Per ora sta funzionando ma non ho capito quale potrebbe essere stato il problema.
Grazie.
Denis DS
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
ieri sera il plc descritto nei post precedenti si è bloccato nuovamente.
Le allego schermata di device finder dove vede il plc che ha indirizzo 192.168.0.45.
Ho dovuto spegnere e riaccendere il tutto ed ora è tornato a funzionare ma non so per quanto ancora.
Forse è opportuno tentare la sostituzione del pezzo con un nuovo e verificare se è tutto corretto?(non ne ho a magazzino quindi dovrei ordinarlo con una certa urgenza).
Le invio anche il programma se volete controllare che non ci siano errori.
Grazie.
Denis DS
ieri sera il plc descritto nei post precedenti si è bloccato nuovamente.
Le allego schermata di device finder dove vede il plc che ha indirizzo 192.168.0.45.
Ho dovuto spegnere e riaccendere il tutto ed ora è tornato a funzionare ma non so per quanto ancora.
Forse è opportuno tentare la sostituzione del pezzo con un nuovo e verificare se è tutto corretto?(non ne ho a magazzino quindi dovrei ordinarlo con una certa urgenza).
Le invio anche il programma se volete controllare che non ci siano errori.
Grazie.
Denis DS
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
nella sua applicazione effettua una sottrazione e mette il risultato sulle variabili FVX che sono di tipo UDINT. Nello stesso task effettua l'assegnazione del valore Gen_FV, Feb_Fv,ecc...controllando giustamente che il mese sia quello corretto (sysMonth). Per calcolare i giusti consumi mensili effettua una sottrazione dei consumi del mese precedente con quello attuale utilizzando due variabili UDINT e assegnandone il valore sempre a una variabile (FVX) di tipo UDINT. E' sicuro che la sottrazione dia sempre un numero positivo? Per esempio se lei effettua un download applicativo resettando il valore delle retain potrebbe verificarsi che un valore nullo venga sottratto ad un'altrettanto valore nullo o indefinito della variabile in oggetto (questo nel task di Fast risulta un errore). Le consiglio di far girare il suo applicativo in Backgroung e non nel task di Fast, in quanto questa condizione indefinita potrebbe essere motivo dell'errore E2 che vede sul PL500. Inoltre le consiglio di impostare un valore iniziale 0 alle variabili Gen_FV,Feb_FV e alle FVX, in modo da evitare a tutti gli effetti la condizione indefinita della operazione di sottrazione.
Cordiali Saluti.
nella sua applicazione effettua una sottrazione e mette il risultato sulle variabili FVX che sono di tipo UDINT. Nello stesso task effettua l'assegnazione del valore Gen_FV, Feb_Fv,ecc...controllando giustamente che il mese sia quello corretto (sysMonth). Per calcolare i giusti consumi mensili effettua una sottrazione dei consumi del mese precedente con quello attuale utilizzando due variabili UDINT e assegnandone il valore sempre a una variabile (FVX) di tipo UDINT. E' sicuro che la sottrazione dia sempre un numero positivo? Per esempio se lei effettua un download applicativo resettando il valore delle retain potrebbe verificarsi che un valore nullo venga sottratto ad un'altrettanto valore nullo o indefinito della variabile in oggetto (questo nel task di Fast risulta un errore). Le consiglio di far girare il suo applicativo in Backgroung e non nel task di Fast, in quanto questa condizione indefinita potrebbe essere motivo dell'errore E2 che vede sul PL500. Inoltre le consiglio di impostare un valore iniziale 0 alle variabili Gen_FV,Feb_FV e alle FVX, in modo da evitare a tutti gli effetti la condizione indefinita della operazione di sottrazione.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
perfetto.Grazie mille.
Ho provveduto ad eseguire le modifiche suggerite, adesso controllo in questi giorni e le faccio sapere eventuali errori.
La ringrazio di nuovo, buona giornata.
Denis DS
perfetto.Grazie mille.
Ho provveduto ad eseguire le modifiche suggerite, adesso controllo in questi giorni e le faccio sapere eventuali errori.
La ringrazio di nuovo, buona giornata.
Denis DS
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buonasera,
come comunicato in precedenza ho eseguito le modifiche suggerite ma il problema persiste.
Il fatto è che quando spengo e riaccendo il plc tutto torna a funzionare poi,dopo circa 8/10 ore, si blocca e va in errore.
Non saprei cosa fare se non tentare di sostituire il pezzo con uno nuovo.
Grazie mille.
Cordiali saluti
Denis DS
come comunicato in precedenza ho eseguito le modifiche suggerite ma il problema persiste.
Il fatto è che quando spengo e riaccendo il plc tutto torna a funzionare poi,dopo circa 8/10 ore, si blocca e va in errore.
Non saprei cosa fare se non tentare di sostituire il pezzo con uno nuovo.
Grazie mille.
Cordiali saluti
Denis DS
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
l'errore E2 è di tipo generico software/hardware, escluso l'errore del software allora è possibile che ci sia un problema hardware. Come anticipato da lei, le consiglio di eseguire la procedura di RMA e di farci pervenire il PL500 per verifiche hardware.
Di seguito le lascio il link per la procedura RMA:
https://www.pixsys.net/qr.php?s=1205
Cordiali Saluti.
l'errore E2 è di tipo generico software/hardware, escluso l'errore del software allora è possibile che ci sia un problema hardware. Come anticipato da lei, le consiglio di eseguire la procedura di RMA e di farci pervenire il PL500 per verifiche hardware.
Di seguito le lascio il link per la procedura RMA:
https://www.pixsys.net/qr.php?s=1205
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,va bene provvedo.
Ho già ordinato ,presso il rivenditore da cui acquisto il materiale, un pl500 ma siccome questa applicazione è molto importante avrei la necessità di avere il pezzo quanto prima.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Denis DS
Ho già ordinato ,presso il rivenditore da cui acquisto il materiale, un pl500 ma siccome questa applicazione è molto importante avrei la necessità di avere il pezzo quanto prima.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Denis DS
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
volevo chiedere un'informazione:
il plc che nei post precedenti ho descritto come non funzionante sembra creare dei problemi anche alla mia applicazione Movicon di supervisione.
Su un pc desktop ho sviluppato un software dove vado ad acquisire varie applicazioni tramite plc o td Pixsys.
Per la precisione ho 13 stazioni collegate.
Ora quando avvio l'applicazione di supervisione non legge più le stazioni anche se mi dice che il driver Pixsys è avviato.
Ho tentato di spegnere il plc e di togliere dal programma la stazione che ha il plc guasto ma non funziona, il problema persiste.
Escludo problemi di rete in quanto in parallelo ho anche una stazione con plc della Siemens e questa funziona.
Ho aggiornato i driver di Movicon 11.5 anche ma senza ottenere risultati.
Cosa posso fare?
Grazie.
Denis DS
volevo chiedere un'informazione:
il plc che nei post precedenti ho descritto come non funzionante sembra creare dei problemi anche alla mia applicazione Movicon di supervisione.
Su un pc desktop ho sviluppato un software dove vado ad acquisire varie applicazioni tramite plc o td Pixsys.
Per la precisione ho 13 stazioni collegate.
Ora quando avvio l'applicazione di supervisione non legge più le stazioni anche se mi dice che il driver Pixsys è avviato.
Ho tentato di spegnere il plc e di togliere dal programma la stazione che ha il plc guasto ma non funziona, il problema persiste.
Escludo problemi di rete in quanto in parallelo ho anche una stazione con plc della Siemens e questa funziona.
Ho aggiornato i driver di Movicon 11.5 anche ma senza ottenere risultati.
Cosa posso fare?
Grazie.
Denis DS
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
potrebbe spiegare meglio la sua attuale configurazione di rete e che protocollo sta utilizzando per interrogare gli slave della rete?
Cordiali Saluti.
potrebbe spiegare meglio la sua attuale configurazione di rete e che protocollo sta utilizzando per interrogare gli slave della rete?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Salve,
uso il driver Pixsys sul programma movicon e tutto è gestito tramite rete con indirizzi ip.
Ogni stazione con il suo indirizzo statico.
Ora ho scaricato e aggiornato sia il software Movicon che i driver.
Adesso riesco a connettermi a 9 stazioni mentre 4 no.
Quest'ultime danno errore di "error symbol table mismatch".
E' molto strano in quanto ho caricato una versione di backup di progetto che fino a qualche giorno fa funzionava.
Il plc che mi da errore l'ho spento.
Grazie.
uso il driver Pixsys sul programma movicon e tutto è gestito tramite rete con indirizzi ip.
Ogni stazione con il suo indirizzo statico.
Ora ho scaricato e aggiornato sia il software Movicon che i driver.
Adesso riesco a connettermi a 9 stazioni mentre 4 no.
Quest'ultime danno errore di "error symbol table mismatch".
E' molto strano in quanto ho caricato una versione di backup di progetto che fino a qualche giorno fa funzionava.
Il plc che mi da errore l'ho spento.
Grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
se effettua delle modifiche sui PL500 con LogicLab, viene ricreato e scaricato dentro il PL500 il file nome_progetto.sym.xml che rappresenta la nuova symbol table (lista variabili). Tale file deve essere copiato anche nel percorso indicato nella configurazione della proprietà della station "Project Symbol", anche se la Station punta ad un indirizzo IP della rete e non al local host. L'errore di Movicon all'avvio di progetto "error symbol table mismatch", indica proprio che i due file non corrispondono perchè confronta quello in locale sul terminale di supervisione con quello in remoto sull'indirizzo IP indicato nella proprietà "Ip Address" della station.
NB Le ricordo che il driver "Pixsys SoftPLC" è ottimizzato per il funzionamento su HMI e PanelPC.
Cordiali Saluti
se effettua delle modifiche sui PL500 con LogicLab, viene ricreato e scaricato dentro il PL500 il file nome_progetto.sym.xml che rappresenta la nuova symbol table (lista variabili). Tale file deve essere copiato anche nel percorso indicato nella configurazione della proprietà della station "Project Symbol", anche se la Station punta ad un indirizzo IP della rete e non al local host. L'errore di Movicon all'avvio di progetto "error symbol table mismatch", indica proprio che i due file non corrispondono perchè confronta quello in locale sul terminale di supervisione con quello in remoto sull'indirizzo IP indicato nella proprietà "Ip Address" della station.
NB Le ricordo che il driver "Pixsys SoftPLC" è ottimizzato per il funzionamento su HMI e PanelPC.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Certo,
questo ne ero al corrente.
Purtroppo non ho modificato programmi con logiclab anche perché l'unica modifica che ho effettuato è stata sul plc che ero è spento e guasto.
Da circa un anno tutto il sistema ha sempre funzionato...
Grazie...
questo ne ero al corrente.
Purtroppo non ho modificato programmi con logiclab anche perché l'unica modifica che ho effettuato è stata sul plc che ero è spento e guasto.
Da circa un anno tutto il sistema ha sempre funzionato...
Grazie...
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
le configurazioni delle station di Movicon le ha cambiate? Dall'errore è evidente che non puntano alla tabella variabili corretta. Ha modo di abilitare l'output di sistema dell'applicativo di Movicon in modo da controllare su che station fa riferimento l'errore in oggetto o se l'output da informazioni in più per capirne l'origine?
Cordiali Saluti.
le configurazioni delle station di Movicon le ha cambiate? Dall'errore è evidente che non puntano alla tabella variabili corretta. Ha modo di abilitare l'output di sistema dell'applicativo di Movicon in modo da controllare su che station fa riferimento l'errore in oggetto o se l'output da informazioni in più per capirne l'origine?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Plc pl 500
Buongiorno,
ho risolto il problema compilando la logica di ciascun plc e soft-plc con la penultima versione di logiclab o l'ultima sugli ultimi plc installati.
Una volta eseguita la ricompilazione con questa versione il progetto di movicon è ritornato a funzionare.
Grazie.
Denis DS
ho risolto il problema compilando la logica di ciascun plc e soft-plc con la penultima versione di logiclab o l'ultima sugli ultimi plc installati.
Una volta eseguita la ricompilazione con questa versione il progetto di movicon è ritornato a funzionare.
Grazie.
Denis DS