Buongiorno, è possibile utilizzare il termoregolatore ATR121 per ottenere un controllo a treno di impulsi su un SSR?
Nell'applicazione vorrei utilizzare un potenziometro da 10k per controllare in percentuale la relativa uscita SSR, a cui è collegato un ssr che controlla una batteria di resistenze, senza utilizzare sonde è fattibile?
Grazie
[ATR121] Usare treno di impulsi
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Usare treno di impulsi ATR121
Salve,
in linea di massima è fattibile, tenga solo presente che l'uscita SSR cambierà il suo duty-cycle, cioè:
Uscita a 50% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 5 secondi, disattiva per gli altri 5 secondi.
Uscita a 30% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 3 secondi, disattiva per gli altri 7 secondi.
Uscita a 80% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 8 secondi, disattiva per gli altri 2 secondi.
Spero di essere stato chiaro
in linea di massima è fattibile, tenga solo presente che l'uscita SSR cambierà il suo duty-cycle, cioè:
Uscita a 50% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 5 secondi, disattiva per gli altri 5 secondi.
Uscita a 30% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 3 secondi, disattiva per gli altri 7 secondi.
Uscita a 80% con tempo di ciclo impostato a 10secondi: uscita attiva per 8 secondi, disattiva per gli altri 2 secondi.