TD710 e PL500 - Comunicazione tra i due dispositivi

Post by user7734 »

Salve,
ho la necessità di collegare un Td710 con un PL500.
Su quest'ultimo risiede il programma di logiclab che gestisce l'automazione mentre il touch (programmato con Movicon) serve per interfacciarmi e gestire i vari controlli senza usare il soft plc dello stesso.
La comunicazione può essere anche tramite rete ip o devo utilizzare la linea fisica rs485?Devo programmare qualcosa sul touch a parte la grafica ovviamente?
Grazie mille

Denis Ds
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1206
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD710 e PL500

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la comunicazione può avvenire in entrambi i modi: se utilizza la rs485 deve utilizzare il driver del PLC e creare una station in Movicon che punti all'indirizzo IP del PL500, ma che si appoggi alla symbol table delle variabili replicate sul TD710. Se invece vuole omettere i driver del PLC e utilizzare soltanto Movicon deve creare nel PL500 la lista delle variabili accessibili via Modbus TCP/IP, come riportato nell'esempio numero 6 del seguente forum e verificare che la sua licenza Movicon supporti il Modbus TCPIP.
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1693

Cordiali Saluti
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: TD710 e PL500

Post by user7734 »

Buongiorno,
gentilmente può spiegarmi la procedura passo-passo?
"se utilizza la rs485 deve utilizzare il driver del PLC e creare una station in Movicon che punti all'indirizzo IP del PL500, ma che si appoggi alla symbol table delle variabili replicate sul TD710".
Ho creato un progetto logiclab e l'ho scaricato sul pl500;ho creato un progetto Movicon creando una stazione che si connette all'indirizzo IP del pl500. Ora mi manca la parte riguardante la "symbol table" ma non so come procedere.
Sul td710 devo scaricare qualche codice di programma di logiclab?Devo abilitare o disabilitare il "run di logiclab" dal pannello di controllo?
Sul pl500 devo "far vedere" in qualche modo il td710?La rs485 basta solo abilitarla?
Grazie mille.

Denis DS
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1206
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD710 e PL500

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la procedura passo-passo non esiste in quanto dipende da come vuole gestire le seriali sul PL500 e sul TD710. Le posto però due progetti dove un progetto riguarda il PL500 che è master sulla rs485 e gestisce tutte le periferiche configurate nella parte di risorse di LogicLab (sia modbus RTU che CAN). Sempre nel PL500 nella parte dello "Status Variable" è presente una mappatura dei registri modbus disponibili via Modbus TCPIP e la porta ethernet del PL500 risulta essere "Slave" rispetto a quella TD710 che è "Master" verso il PL500. Nel progetto del TD710 c'è una risorsa creata ad hoc mediante il tool "Modbus Custom Editor" presente nel LogicLab, dove sono stati mappati i corrispondenti registri del PL500 dello Status Variable. Il TD710 mediante il dispositivo custom interroga via Modbus TCPIP il PL500.
Questa soluzione porta ad avere attiva la runtime di Movicon e LogicLab sul TD710. In questo modo si utilizzerà il driver del PLC per fare la comunicazione via Modbus TCPIP, evitando possibili costi aggiuntivi di Licenza Movicon per gestire il Modbus TCPIP. La gestione della comunicazione di Movicon con le variabili di progetto in campo, risulta essere semplificata perchè gestita come un normale progetto in Locale sul PLC. Una volta creato il progetto di logicLab sul TD710 può importare le variabili come da video tutorial numero 5 al seguente link: https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1766

Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: TD710 e PL500

Post by user7734 »

Tutto chiaro.
Testato e funziona alla grande.
Grazie mille.