risolvere apertura-chiusura continua del contatto

Post by user17487 »

Buongiorno,
vorrei sapere perchè ATR121 quando la temperatura rilevata arriva alla temperatura impostata lo strumento apre e chiude continuamente il contatto di lavoro a cui è collegato il contattore della resistenza?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: risolvere apertura-chiusura continua del contatto

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per risolvere il problema della apertura e chiusura continua del relè sul setpoint, deve inserire un valore di isteresi nel parametro 14.[Hy.c]. Generalmente è sufficiente un valore di 0.5 o 1 °C.

Cordiali saluti.