Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR171-23ABC-T (TRE SET POINT )

Post Reply
user3243
Posts: 1
Joined: 17/05/2012, 13:39

ATR171-23ABC-T (TRE SET POINT )

Post by user3243 »

Buongiorno, devo usare lo strumento sopra descritto come regolatore di temperatura a 3 step in funzione raffreddamento e con una sonda PT100, mi spiego:

step 1: con set point regolato a 20°C si deve attivare l'uscita 1
step 2: al raggiungimento di circa 25°C si deve attivare anche l'uscita 2
step 3: al raggiungimento di circa 28°C si deve attivare anche l'uscita 3

quando la temperatura inizia a scendere, le uscite si devono disattivare in progressione tenendo però il set impostato.

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR171-23ABC-T (TRE SET POINT )

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
inserisca la password 9999 per resettare lo strumento e acceda successivamente con password 1234 e inserisca i seguenti parametri:
Per inserimento e salvataggio parametri si veda manuale ATR171.

2.[s e n .1] = "pt"
17.[act.t.] = "cool"
18.[c. Hy.] = "1.0"--> imposti il valore dell'isteresi sul setpoint di comando per intervento Q1 (di norma circa 1 o 2°C)
33.[AL. 1] = "A.AL"
35.[a .1 . s . o .] = "ncS"
36.[a .1 . H y .] = "1.0"--> imposti il valore dell'isteresi sul setpoint di AL1 per intervento Q2 (di norma circa 1 o 2°C)
42.[AL. 2] = "A.AL"
44.[a .2 . s . o .] = "ncS"
45.[a .2 . H y .] = "1.0"--> imposti il valore dell'isteresi sul setpoint di AL2 per intervento Q3 (di norma circa 1 o 2°C)

Salvi i parametri ed esca dalla configurazione.
Imposti il valore di setpoint di comando per Q1, Q2(AL1) e Q3(AL2).

Cordiali Saluti.
Post Reply