Buongiorno
Dovrei realizzare, se possibile un ciclo del genere con un ATR171:
1 - Start da ingresso digitale
2 - Salita con gradiente fino a setpoint
3 - Mantenimento setpoint per un tempo
4 - Fine ciclo
Posso realizzare un ciclo del genere? Se si in che modo?
Grazie
Ciclo ATR171
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Ciclo ATR171
Buongiorno,
di seguito i parametri:
70.[oP.Mo]= "Pr.Cy"
72.[dGt.i.] = "St.St." --> gestione stat/stop del ciclo da ingresso digitale.
73.[ri.Gr.] = --> impostare il gradiente di salita della temperatura gradi/ora
74.[FAGr.] = --> Impostare il gradiente di discesa della temperatura gradi/ora. Lasciare a valore ZERO se si desidera che il prodotto si raffreddi naturalmente. Se lasciato a valore ZERO lo strumento va in STOP dopo il tempo di mantenimento impostato.
75.[MA.ti] = --> impostare il tempo di mantenimento
Il ciclo pre-programmato sale fino al raggiungimento del Setpoint 1 impostato secondo il gradiente di salita (param 73), per poi andare alla massima potenza disponibile fino al Setpoint 2. Segue il mantenimento. Se si desidera avviare subito il tempo di mantenimento dopo il Setpoint 1, impostare il setpoint 1 uguale al setpoint 2.
Cordiali Saluti.
di seguito i parametri:
70.[oP.Mo]= "Pr.Cy"
72.[dGt.i.] = "St.St." --> gestione stat/stop del ciclo da ingresso digitale.
73.[ri.Gr.] = --> impostare il gradiente di salita della temperatura gradi/ora
74.[FAGr.] = --> Impostare il gradiente di discesa della temperatura gradi/ora. Lasciare a valore ZERO se si desidera che il prodotto si raffreddi naturalmente. Se lasciato a valore ZERO lo strumento va in STOP dopo il tempo di mantenimento impostato.
75.[MA.ti] = --> impostare il tempo di mantenimento
Il ciclo pre-programmato sale fino al raggiungimento del Setpoint 1 impostato secondo il gradiente di salita (param 73), per poi andare alla massima potenza disponibile fino al Setpoint 2. Segue il mantenimento. Se si desidera avviare subito il tempo di mantenimento dopo il Setpoint 1, impostare il setpoint 1 uguale al setpoint 2.
Cordiali Saluti.