[EPL101] Alimentazione uscite relè per caldaia a biomassa

Post by user1777 »

Salve, ho acquistato un plc epl101 è ho fatto un programmazione per una caldaia a biomassa...non capisco come mai nella simulazione del programma tutto funziona ma quando sulle uscite Q1 Q2 Q3...collego i rispettivi carichi non funziona niente...come mai?le uscite sono a 220v ?Devo spostare qualche dip_swicth? In attesa di una vostra risp. Vi porgo distinti saluti...Federico
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

[EPL101] Alimentazione uscite relè per caldaia a biomassa

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
le uscite relè (U1..U6) della EPL101 sono semplici contatti puliti quindi deve portare l'alimentazione fase al morsetto F (protetto da un fusibile 8A 250Vac).