Buongiorno,
Dopo aver collegato il regolatore ATR 142 riscontro subito e alla prima accensione il seguente allarme: E-05 Prb.
Al regolatore è collegata una sonda NTC a due fili della Vemer (collegata ai pin 10 e 11 del regolatore).
Il regolatore è alimentato con 24VDC.
Ho provato anche a invertire i file della NTC ma nulla cambia.
Entrami i componenti sono nuovi.
Avete qualche consiglio o test ulteriore?
Saluti
Roberto
Allarme E-05 Prb
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Allarme E-05 Prb
Buongiorno,
il regolatore ha come valore di default una termocoppia tipo K, quindi deve entrare nei parametri e cambiare il valore del parametro 2.[SEn]= "ntc".
Trova la procedura per accedere e modificare i parametri al paragrafo 11.1 del manuale utente.
Cordiali Saluti.
il regolatore ha come valore di default una termocoppia tipo K, quindi deve entrare nei parametri e cambiare il valore del parametro 2.[SEn]= "ntc".
Trova la procedura per accedere e modificare i parametri al paragrafo 11.1 del manuale utente.