Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Allarmi ATR 142

Post Reply
user16796
Posts: 4
Joined: 09/02/2018, 17:16

Allarmi ATR 142

Post by user16796 »

Buongiorno,
Premetto che ho bisogno di impostare sulle due uscite una allarme di minima e uno di massima.
La domanda riguarda il come si comporta lo strumento in caso di anomalia o guasto dello stesso ATR ?
In altre parole, se si scollega la sonda o c'è un guasto Hardware all'ATR posso indirizzare tali allarmi ad una delle due uscite? (come fosse un allarme di minima o massima)

Saluti
Roberto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Allarmi ATR 142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
i parametri 13[c.S.E.] e 26.[A.1.S.E], definiscono lo stato dei relè in caso di errore hardware, come ad esempio la rottura della sonda.

Cordiali Saluti.
Post Reply