Re: art121 con 2set point

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, deve impostare:
[AL.]: "A.AL"
[c.r.A.]: "n.c.S"

A questo punto, premendo il tasto set 2 volte, si accende il led OUT2 e con le frecce imposta il set-point 2.