Buongiorno, vorrei sapere e con quali parametri, se con questo strumento è possibile gestire il seguente processo:
controllare la temperatura di mandata in impianto a pavimento con valvola miscelatrice in funzione della temperatura esterna.
Es. -12°C esterni 47°C mandata (massima), -10°_45°, -5°_43°, 0°_ 37°, 5°_ 35°, 10°_27°, 15°_25°,
20°_20°... Questa è una curva tipica, ovviamente va modificata in base a diversi fattori per ottenere un giusto confort.
Materiali usati, due sonde PT1000 (esterna e mandata), valvola miscelatrice da comandare con due relè di uscita.
Grazie.
ATR 401-24ABC
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 401-24ABC
Buongiorno,
il regolatore ATR401 ha la possibilità di gestire una valvola miscelatrice (controllo PID) in riferimento a una sonda o a operazioni matematiche delle due sonde come la media o la differenza. La regolazione avviene comunque sul valore di processo letto a display e non si possono gestire rampe. Per entrare nella regolazione dettagliata che intende Lei, deve gestire il tutto tramite PLC.
Cordiali Saluti.
il regolatore ATR401 ha la possibilità di gestire una valvola miscelatrice (controllo PID) in riferimento a una sonda o a operazioni matematiche delle due sonde come la media o la differenza. La regolazione avviene comunque sul valore di processo letto a display e non si possono gestire rampe. Per entrare nella regolazione dettagliata che intende Lei, deve gestire il tutto tramite PLC.