Buonasera,
ho bisogno di utilizzare il regolatore ATR 171 23ABC -T in modalità doppio set point singola sonda con scambio del set attraverso l'ingresso digitale.
Come da manuale attraverso dip switch ho abilitato il controllo seriale per disabilitare il controllo della seconda sonda
ma nella lista parametri non riesco a vedere il parametro n.72 dGti e nel parametro 70 oPIIo non vedo tutte le opzioni che ci sono a manuale
Resto in attesa
grazie
Problema ATR 171 -23abc- t
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema ATR 171 -23abc- t
Buongiorno,
per essere visibile il parametro 72, si deve impostare il parametro 70 come "cont." o "Pr.Cy". Se utilizza il l'ingresso digitale per fare uno switch del setpoint non ha a disposizione il parametro 72.
Che opzioni vede e cosa ha impostato sul parametro 70.[o.P.II0]?
Cordiali Saluti
per essere visibile il parametro 72, si deve impostare il parametro 70 come "cont." o "Pr.Cy". Se utilizza il l'ingresso digitale per fare uno switch del setpoint non ha a disposizione il parametro 72.
Che opzioni vede e cosa ha impostato sul parametro 70.[o.P.II0]?