Salve
da 4 o 5 anni adopero un pl250 per gestire una macchina,
alcuni giorni fa ho dovuto fare una piccola modifica sia alla macchina che al programma,
al momento di inviare i dati al plc il pc mi diceva "il dispositivo non risponde",ho provato a cambiare cavo , a cambiare plc ma non sono riuscito a inviare la modifica fatta, alla fine ho spento il pc. L'indomani ho riacceso il pc e sono riuscito a comunicare con il plc, ma dopo una decina di minuti di nuovo il collegamento si e' interrotto, quindi spegnendo e accendendo il pc riesco a malomodo ad inviare e ricevere dati dal plc.
Cosa posso fare per risolvere il problema
Grazie anticipatamente
PL250 errore "il dispositivo non risponde"
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: "il dispositivo non risponde""
Buongiorno,
per la comunicazione al PLC usa un convertitore USB/DB9-RS232 o ha il connettore DB9-RS232 "fisico" sul suo PC?
per la comunicazione al PLC usa un convertitore USB/DB9-RS232 o ha il connettore DB9-RS232 "fisico" sul suo PC?