Salve , ci risiamo il contatore TCT 101 2ABC con encoder collegato ri fa i capricci
mi spiego: assero con fase Z parto a misurare verso destra misura in millimetri, se la misura è ardita torno verso sinistra e scala senza errori; ma se azzero e parto verso sinistra lui conta fino a 99,99 e poi si visualizza ----
Parametri cambiati sono   CL.C.1  Enc  -  dP.C.1  0.00 - in.C.1  1  -  ui.C.1  0.05 -  tutto il resto di default. Molto Probabile ci sia qualche parametro che non ho impostato correttamente
cordiali saluti MARCO E.M.T.
						
									
						
										
							TCT 101 conteggio fino a 99.99
- 
			
					Pixsys tecnico 6
- Moderatore
- Posts: 1211
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99
Buongiorno,
mi risulta corretta l'impostazione dei parametri. Ha provato a cambiare encoder?
Cordiali saluti.
						
									
						
										
							mi risulta corretta l'impostazione dei parametri. Ha provato a cambiare encoder?
Cordiali saluti.
- 
			
					user5305
- Posts: 9
- Joined: 28/03/2013, 12:21
Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99
Buona sera 
Si il mio sospetto è che l'encoder abbia subito danni con il guasto che c'è stato sulla macchina, ma mi era già successo
su un altro impianto, e fu risolto ma non ricordo, la procedura che venne fatta, forse parlai con qualcuno di voi per telefono, perche non trovo nei messaggi vecchi la soluzione, e questa cosa mi era già capitata.
Marco
						
									
						
										
							Si il mio sospetto è che l'encoder abbia subito danni con il guasto che c'è stato sulla macchina, ma mi era già successo
su un altro impianto, e fu risolto ma non ricordo, la procedura che venne fatta, forse parlai con qualcuno di voi per telefono, perche non trovo nei messaggi vecchi la soluzione, e questa cosa mi era già capitata.
Marco
- 
			
					Pixsys tecnico 6
- Moderatore
- Posts: 1211
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99
Buongiorno,
se l'encoder è programmabile ne verifichi la fase Z, altrimenti mi sento di consigliarla di cambiarlo.
Cordiali Saluti.
						
									
						
										
							se l'encoder è programmabile ne verifichi la fase Z, altrimenti mi sento di consigliarla di cambiarlo.
Cordiali Saluti.