dovrei comandare un motore on/off a tre punti quali parametri devo impostare , grazie
atr243 parametri da impostare
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Regolazione PID con Servo Valvola 3 Punti
Buongiorno,
che tipo di applicazione intende fare? La regolazione del motore è semplicemente ON/OFF o viene gestito come una valvola a tre punti, quindi Q1 apre e Q2 chiude, con un tempo di ciclo?
Cordiali Saluti.
che tipo di applicazione intende fare? La regolazione del motore è semplicemente ON/OFF o viene gestito come una valvola a tre punti, quindi Q1 apre e Q2 chiude, con un tempo di ciclo?
Cordiali Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr243 parametri da impostare
Buongiorno,
di seguito i parametri per una gestione servo valvola.
1.[Cout] = c.ual
21.[t.c] = tempo di ciclo servo-valvola dichiarato dal produttore.
Ovviamente poi bisogna inserire i parametri del sensore usato, la modalità di funzionamento (parametro 11.[Act.t]) e fare un autotuning (parametro 57.[tunE]) per andare a inserire automaticamente la banda proporzionale, integrale e derivativo dell'impianto (parametri 18.[Pb.], 19.[t.d.], 20.[t.d]).
La regolazione avviene in PID dove sia ha Q1 per il contatto che apre la valvola/motore e Q2 per il contatto che chiude la valvola/motore.
Cordiali saluti.
di seguito i parametri per una gestione servo valvola.
1.[Cout] = c.ual
21.[t.c] = tempo di ciclo servo-valvola dichiarato dal produttore.
Ovviamente poi bisogna inserire i parametri del sensore usato, la modalità di funzionamento (parametro 11.[Act.t]) e fare un autotuning (parametro 57.[tunE]) per andare a inserire automaticamente la banda proporzionale, integrale e derivativo dell'impianto (parametri 18.[Pb.], 19.[t.d.], 20.[t.d]).
La regolazione avviene in PID dove sia ha Q1 per il contatto che apre la valvola/motore e Q2 per il contatto che chiude la valvola/motore.
Cordiali saluti.