Buongiorno,
i tempi dei timer sono in: ms, s, minuti....?
dove si imposta l'unità di misura? ( se è possibile farlo)
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: LogicLab timer

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nella maggior parte dei casi l'unità di misura si intende sempre "ms".
Mi saprebbe indicare la versione di LogicLab che sta utilizzando e la libreria cui fa riferimento?

Cordiali Saluti.
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: LogicLab timer

Post by user6853 »

La versione è la 5.0.0.10
La libreria è "Standard"
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: LogicLab timer

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nell'esempio che allego, trova la gestione dell'attivazione di un ritardo utilizzando l'oggetto TON della libreria Standard. Il valore di Preset è espresso in ms. Per esempio se imposta il valore di Preset a 10000, noterà l'attivazione dell'output Q dopo 10 secondi.
Consiglio di utilizzare la libreria Pixsys in quanto dispone di oggetti più evoluti per la gestione dei timer.

Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: LogicLab timer

Post by user6853 »

Grazie!
Ho un'altra domanda: nella libreria Pixsys, il timer pausa - lavoro esegue prima la pausa o prima il lavoro?
Cordiali saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: LogicLab timer

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
esegue prima la pausa, mettendo a False l'uscita per il tempo Timer_OFF. Mantiene l'uscita allo stato precedente quando Enable= false, e quando rimesso a true azzera l'uscita e ripartendo dal tempo di Pausa.

Cordiali saluti.