Problema Movicon
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Problema Movicon
Buongiorno,
nel mese di agosto ho eseguito due diverse applicazioni rispettivamente con 2 td 710 e vari moduli mcm. Ho usato il softplc per la logica del plc e movicon per la grafica.
Su una delle due applicazioni ho dei problemi relativi alla visualizzazione con movicon; l'altra applicazione funziona benissimo e non ho riscontrato problemi.
Sono state sviluppate parallelamente usando gli stessi criteri.
L'unica differenza è che su quella che mi da problemi ho usato un programma plc esistente che era caricato su un td430.
Ho fatto la conversione del target.
Il problema riguarda la visualizzazione della pagina "home" e dei vari trend grafici e più precisamente:
1-la pagina "home" aggiorna i valori delle varie variabili lentamente, solo in questa pagina mentre nel resto del progetto no ho problemi.
2-Quando raggiungo la settimana di registrazione con i trend grafici questi non si aggiornano più e non vedo più niente a video se non il grafico vuoto e la scritta "wait while loading data".
Questo mi succede anche con il log storico degli allarmi.
Per ovviare a ciò, non avendo riscontrato apparenti errori nella progettazione, devo riscaricare il progetto sul dispositivo(parte Movicon) seguendo tutte le procedure ritornando così a vedere tutto lo storico della settimana correttamente.
Al giorno successivo mi si ripresenta il problema e devo quindi rifare la procedura sopra descritta.
Sul dispositivo ho anche aggiornato i driver di movicon con quelli vs "PixsysSoftPLC".
Allego tutto il progetto se potete gentilmente verificare se ci sono degli errori sempre se non chiedo troppo.
Grazie
Denis Dal Santo
nel mese di agosto ho eseguito due diverse applicazioni rispettivamente con 2 td 710 e vari moduli mcm. Ho usato il softplc per la logica del plc e movicon per la grafica.
Su una delle due applicazioni ho dei problemi relativi alla visualizzazione con movicon; l'altra applicazione funziona benissimo e non ho riscontrato problemi.
Sono state sviluppate parallelamente usando gli stessi criteri.
L'unica differenza è che su quella che mi da problemi ho usato un programma plc esistente che era caricato su un td430.
Ho fatto la conversione del target.
Il problema riguarda la visualizzazione della pagina "home" e dei vari trend grafici e più precisamente:
1-la pagina "home" aggiorna i valori delle varie variabili lentamente, solo in questa pagina mentre nel resto del progetto no ho problemi.
2-Quando raggiungo la settimana di registrazione con i trend grafici questi non si aggiornano più e non vedo più niente a video se non il grafico vuoto e la scritta "wait while loading data".
Questo mi succede anche con il log storico degli allarmi.
Per ovviare a ciò, non avendo riscontrato apparenti errori nella progettazione, devo riscaricare il progetto sul dispositivo(parte Movicon) seguendo tutte le procedure ritornando così a vedere tutto lo storico della settimana correttamente.
Al giorno successivo mi si ripresenta il problema e devo quindi rifare la procedura sopra descritta.
Sul dispositivo ho anche aggiornato i driver di movicon con quelli vs "PixsysSoftPLC".
Allego tutto il progetto se potete gentilmente verificare se ci sono degli errori sempre se non chiedo troppo.
Grazie
Denis Dal Santo
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema Movicon
Buongiorno,
analizzando la sua applicazione in Movicon, vedo che sta utilizzando IMDB per gestire il Log storico e i due datalogger che ha creato. Le consiglio di togliere la spunta su "Usa gestione IMDB" perchè tale opzione è troppo onerosa di risorse al fine della sua applicazione, meglio utilizzare le librerie ADOCE presenti nel TD al seguente percorso (/NandFlash/MovXCE/MovXCe).
Per utilizzare tale librerie togliere la spunta su IMDB da progetto di Movicon e copiare le librerie in /NandFlash/MovXCE.
Cordiali Saluti
analizzando la sua applicazione in Movicon, vedo che sta utilizzando IMDB per gestire il Log storico e i due datalogger che ha creato. Le consiglio di togliere la spunta su "Usa gestione IMDB" perchè tale opzione è troppo onerosa di risorse al fine della sua applicazione, meglio utilizzare le librerie ADOCE presenti nel TD al seguente percorso (/NandFlash/MovXCE/MovXCe).
Per utilizzare tale librerie togliere la spunta su IMDB da progetto di Movicon e copiare le librerie in /NandFlash/MovXCE.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Problema Movicon
Salve, lo devo fare da applicazione ferma, cioè premendo il pulsante di stop all'inizio?
Perché sull'altro progetto che ho creato con più variabili e tag non riscontro questo problema?
Le librerie che devo copiare basta che le trasferisca dalla cartella /NandFlash/MovXCE/MovXCe alla cartella /NandFlash/MovXCE.
Tutto il suo contenuto?
A livello di registrazione poi mi cambia qualcosa, che differenze ci sono tra questa gestione e quella con IMDB?
Per i progetti futuri, a breve ne ho un altro di simile(Dovrò sempre aggiornare un'applicazione con logica su td430 ad un'applicazione con td710 e Movicon) eseguo questa procedura delle librerie?
Grazie mille.
Denis
Perché sull'altro progetto che ho creato con più variabili e tag non riscontro questo problema?
Le librerie che devo copiare basta che le trasferisca dalla cartella /NandFlash/MovXCE/MovXCe alla cartella /NandFlash/MovXCE.
Tutto il suo contenuto?
A livello di registrazione poi mi cambia qualcosa, che differenze ci sono tra questa gestione e quella con IMDB?
Per i progetti futuri, a breve ne ho un altro di simile(Dovrò sempre aggiornare un'applicazione con logica su td430 ad un'applicazione con td710 e Movicon) eseguo questa procedura delle librerie?
Grazie mille.
Denis
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema Movicon
Buongiorno,
L'IMDB è un motore che salva e gestisce i database direttamente nella memoria fisica (RAM), per cui richiede risorse di sistema molto onerose, utilizzando la RAM di sistema fino alla massima disponibilità di memoria allocata dal sistema. Se utilizza le librerie ADOCE, questo problema vie ovviato. Per utilizzare le librerie ADOCE deve copiare tutto il contenuto nella cartella superiore come detto da lei nel post precedente. Deve fare questa operazione via FTP con applicazione Movicon ferma.
La procedura deve essere fatta se non presenti le librerie nel path /NandFlash/MovXCE.
Cordiali Saluti
L'IMDB è un motore che salva e gestisce i database direttamente nella memoria fisica (RAM), per cui richiede risorse di sistema molto onerose, utilizzando la RAM di sistema fino alla massima disponibilità di memoria allocata dal sistema. Se utilizza le librerie ADOCE, questo problema vie ovviato. Per utilizzare le librerie ADOCE deve copiare tutto il contenuto nella cartella superiore come detto da lei nel post precedente. Deve fare questa operazione via FTP con applicazione Movicon ferma.
La procedura deve essere fatta se non presenti le librerie nel path /NandFlash/MovXCE.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Problema Movicon
Perfetto.
Un'ultima cosa: La spunta da togliere della gestione con IMDB su Movicon riguarda le proprietà generali del progetto e le proprietà dei datalogger?
Non devo fare nient'altro a parte quello che mi ha riferito nel posto precedente?
Grazie mille.
Denis
Un'ultima cosa: La spunta da togliere della gestione con IMDB su Movicon riguarda le proprietà generali del progetto e le proprietà dei datalogger?
Non devo fare nient'altro a parte quello che mi ha riferito nel posto precedente?
Grazie mille.
Denis
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema Movicon
La spunta da togliere è su entrambi. Al primo avvio di Movicon sul TD, genera i file sql per la gestione dei dati utilizzando le librerie ADOCE.
Cordiali Saluti.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Problema Movicon
Grazie gentilissimo.
Un'ultima cosa: su altri 2 td710 installati presso la mia azienda volevo fare la stessa cosa però su uno di questi non è presente la cartella con le librerie ADOCE.
E' possibile copiare la cartella da un dispositivo all'altro sempre via ftp?
Grazie
Denis
Un'ultima cosa: su altri 2 td710 installati presso la mia azienda volevo fare la stessa cosa però su uno di questi non è presente la cartella con le librerie ADOCE.
E' possibile copiare la cartella da un dispositivo all'altro sempre via ftp?
Grazie
Denis
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema Movicon
Si può farlo, allego comunque i file già pronti.
Cordiali Saluti.
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Problema Movicon
Buongiorno,
ho eseguito la procedura descritta nei post precedenti e sembra funzionare.
Chiedo alcune cose:
La pagina "home" come riferito aggiorna ancora lentamente le variabili con dei ritardi.
Collegandomi via ftp non riesco più ad avere i file in formato .csv tipo la diagnostica degli allarmi o dei drivers o dei dataloggers?
La spunta su "tabelle condivise" deve rimanere?
La registrazione dei trend e degli allarmi rimane comunque a video per una settimana?
Grazie
Denis
ho eseguito la procedura descritta nei post precedenti e sembra funzionare.
Chiedo alcune cose:
La pagina "home" come riferito aggiorna ancora lentamente le variabili con dei ritardi.
Collegandomi via ftp non riesco più ad avere i file in formato .csv tipo la diagnostica degli allarmi o dei drivers o dei dataloggers?
La spunta su "tabelle condivise" deve rimanere?
La registrazione dei trend e degli allarmi rimane comunque a video per una settimana?
Grazie
Denis
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema Movicon
Buongiorno,
nel file DBMS Log.log dentro la cartella LOGS di progetto, trova l'output per la creazione delle tabelle dati. I database di progetto hanno estensione .SDF e si trovano nella cartella LOGS e DLOGGERS. La registrazione dei trends rimane come da impostazioni di progetto.
La spunta su "Tabelle condivise" fa parte della gestione IMDB e quindi non viene considerata se si utilizza ADOCE. Lo stesso discorso vale per il salvataggio dei file CSV. Nella apposita guida di Movicon c'è la struttura e la sintassi per creare un file di testo RTF da utilizzare per la formattazione dei dati tramite comando "Salva Report Testuale". In alternativa si può utilizzare LogicLab per creare un datalogger ed esportazione dei dati su CSV.
Per quanto riguarda l'aggiornamento lento del valore delle variabile nella pagina Home del suo progetto, quanto ci mette il dato ad aggiornarsi?
Cordiali Saluti
nel file DBMS Log.log dentro la cartella LOGS di progetto, trova l'output per la creazione delle tabelle dati. I database di progetto hanno estensione .SDF e si trovano nella cartella LOGS e DLOGGERS. La registrazione dei trends rimane come da impostazioni di progetto.
La spunta su "Tabelle condivise" fa parte della gestione IMDB e quindi non viene considerata se si utilizza ADOCE. Lo stesso discorso vale per il salvataggio dei file CSV. Nella apposita guida di Movicon c'è la struttura e la sintassi per creare un file di testo RTF da utilizzare per la formattazione dei dati tramite comando "Salva Report Testuale". In alternativa si può utilizzare LogicLab per creare un datalogger ed esportazione dei dati su CSV.
Per quanto riguarda l'aggiornamento lento del valore delle variabile nella pagina Home del suo progetto, quanto ci mette il dato ad aggiornarsi?
Cordiali Saluti