Buongiorno,vorrei usare questo strumento per convertire un ingresso in tensione 0-10 vad un'uscita in corrente 4-20 ma.
Grazie
Atr 243 ritrasmissione
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Atr 243 ritrasmissione
Salve,
resetti il regolatore ai parametri di default inserendo "9999", poi imposti soltanto:
[SEn] : 0.10
[Lo.Li] : valore minimo processo a 0V
[Up.Li] : valore massimo processo a 10V
[rEtr.] : "MA. P."
[LoLr.] : " valore di processo al quale voglio generare 4mA "
[UpLr.] : " valore di processo al quale voglio generare 20mA "
Impostare correttamente i jumper JP5-JP7-JP9 come da figura sul manuale, l'uscita 4-20mA sarà disponibile sul morsetto 4-5 del regolatore.
Cordiali Saluti.
resetti il regolatore ai parametri di default inserendo "9999", poi imposti soltanto:
[SEn] : 0.10
[Lo.Li] : valore minimo processo a 0V
[Up.Li] : valore massimo processo a 10V
[rEtr.] : "MA. P."
[LoLr.] : " valore di processo al quale voglio generare 4mA "
[UpLr.] : " valore di processo al quale voglio generare 20mA "
Impostare correttamente i jumper JP5-JP7-JP9 come da figura sul manuale, l'uscita 4-20mA sarà disponibile sul morsetto 4-5 del regolatore.
Cordiali Saluti.