ATR142 SBRINAMENTO

Post Reply
user15654
Posts: 1
Joined: 01/08/2017, 8:09

ATR142 SBRINAMENTO

Post by user15654 »

Buongiorno, ho dato ad un cliente degli ATR142, chiede nel caso di utilizzo per la regolazione di celle o banchi frigoriferi se è possibile impostare il secondo contatto in modo che rimanga chiuso per 6 ore ed aperto per 30 min per la funzione di sbrinamento a fermo compressore. (se avete già una lista di impostazioni standard per tale utilizzo).
Grazie Stefano
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR142 SBRINAMENTO

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
è possibile farlo basta associare la funzione di "timer doppio loop" all'intervento dell'ausiliario AL1. Di seguito i parametri:

23.[AL1] = "t.1.S.A"
63.[tMr.F.] = d.t.L.M.

La funzione timer può essere avvita da Tasto FNC o se disponibile da ingresso digitale mediante il parametro 50.[dGt.i.] = "t.1.S.S.". NB. L'ingresso digitale è disponibile solo con sonde TC o ingressi normalizzati.
Tramite tasto SET impostare il valore del timer 1 (accensione uscita) e timer 2 (spegnimento uscita).

Allego documentazione per gestione timer ATR142.
Cordiali Saluti.
Funzione_Timer_IT.pdf