EPL101 collegamento con TD240

Post Reply
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

EPL101 collegamento con TD240

Post by user6853 »

Buonasera,
devo metter in rete un EPL101.
Il master è un TD240-11AD.

nel PLprog di TD240-11AD, è corretto interpretare gli indirizzi modbus delle variabili di EPL101 come segue?:
- Modbus 1000 => VW0 ( in EPL)
- Modbus 1199 => VW199 ( in EPL)

Inoltre, non ricordo mai se devo usare una funzione EXP con numero univoco per ciascun dato letto (o scritto) sull'espansione oppure non serve?
P.es posso scrivere EXP_1(Read_Slave1,INDWord1000,VW100,N°word1) e poi EXP_1(Read_Slave1,INDWord1010,VW110,N°word1) etc o devo cambiare l'indice di EXP?

Grazie e buona serata
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: EPL101

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la EPL101 come riportato a manuale nel paragrafo 1.9 mette a disposizione del master una serie di registri da interrogare con Modbus RTU. Quindi una volta parametrizzata la EPL posso da TD240 interrogare il registro di interesse e memorizzarne il valore su una word interna al TD240 utilizzando le bobine di EXP. Tutte le bobine di EXP devono essere indicizzate all'interno della applicazione di PlProg, quindi non è possibile utilizzare due EXP1 per interrogazioni differenti, bisogna usare EXP1, EXP2, ecc...

Per quanto riguarda l'esempio di interpretazione degli indirizzi cui accennava nel suo post, non ho ben capito cosa intenda. Le consiglio di fare riferimento al manuale dove riportato tutti gli indirizzi dei registri.

Cordiali Saluti.
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: EPL101

Post by user6853 »

Grazie,
per l'interpretazione degli indirizzi modbus intendo questo:
se da TD240 interrogo l'indirizzo modbus 1000 di EPL101, interrogo la VW0 di EPL101?

Cordiali saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: EPL101

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in riferimento alla tabella delle word in caso di configurazione della seriale rs485 come slave, l'indirizzo 1000 corrisponde alla VW0 come ha intuito lei.

Cordiali Saluti