Buongiorno,
con TD240-11AD, desidero impostare , in una certa fase del programma, un'uscita fissa su un PID.
la funzione SetOutPID sembra fatta apposta ma , dato che ha come unico parametro il valore di uscita, non riesco a capire come lo correli all AO corretto.
Inoltre, devo inibire il PID relativo o lo posso lasciare attivo?
Cordiali saluti
C. Colombo
PID TD240
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PID TD240
Buongiorno,
la funzione SetOutPID imposta un valore fisso sul parametro dell'uscita del PID. Quindi il PID non va inibito. Va messa una condizione prima della funzione SetOutPID che abiliti o meno la bobina: in questo modo il PID che prima lavorava secondo i propri parametri se abilitata la bobina SetOutPID non terrà conto di alcun parametro bloccando l'uscita del PID a quel valore.
Cordiali Saluti.
la funzione SetOutPID imposta un valore fisso sul parametro dell'uscita del PID. Quindi il PID non va inibito. Va messa una condizione prima della funzione SetOutPID che abiliti o meno la bobina: in questo modo il PID che prima lavorava secondo i propri parametri se abilitata la bobina SetOutPID non terrà conto di alcun parametro bloccando l'uscita del PID a quel valore.