Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PID TD240

Post Reply
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

PID TD240

Post by user6853 »

Buongiorno,
con TD240-11AD, desidero impostare , in una certa fase del programma, un'uscita fissa su un PID.
la funzione SetOutPID sembra fatta apposta ma , dato che ha come unico parametro il valore di uscita, non riesco a capire come lo correli all AO corretto.
Inoltre, devo inibire il PID relativo o lo posso lasciare attivo?

Cordiali saluti

C. Colombo
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PID TD240

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la funzione SetOutPID imposta un valore fisso sul parametro dell'uscita del PID. Quindi il PID non va inibito. Va messa una condizione prima della funzione SetOutPID che abiliti o meno la bobina: in questo modo il PID che prima lavorava secondo i propri parametri se abilitata la bobina SetOutPID non terrà conto di alcun parametro bloccando l'uscita del PID a quel valore.

Cordiali Saluti.