Buongiorno,
vorrei chiedervi come devo impostare ATR 142 per gli impianti del riscaldamento/raffreddamento a pavimento (acqua). Ho seguito l'istruzione il punto 8.12 ma non capisco cos'è "P.b." Banda proporzionale azione caldo. Come deve essere impostato se voglio far funzionare come segue:
a 18 gradi si accende il riscaldamento
a 22 gradi si spegne il riscaldamento
a 28 gradi si accende il raffreddamento
a 25 gradi si spegne il raffreddamento
Sto impostando
Act.t. HEAt
P.b. ???
t.i 300
t.d. 300
t.c. 300
AL.1 cool
P.b.I^I moltiplicatore 1.2
ou.d.b. 3
co.t.c. 300
e
L.o.L. 18 gradi
u.P.L.S. 22 gradi
Attendo il vostro aiuto grazie mille.
ATR142 funzionamento caldo freddo
-
- Posts: 2
- Joined: 29/05/2017, 16:37
ATR142 funzionamento caldo freddo
Last edited by user15294 on 31/05/2017, 10:19, edited 1 time in total.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR142 funzionamento caldo freddo
Buongiorno,
l'applicazione che intende fare differisce dal funzionamento in doppia azione caldo-freddo descritto dal paragrafo 8.12 del manuale. La doppia azione caldo-freddo fa riferimento a 1 setpoint dove abbiamo una sovrapposizione in percentuale tra le due azioni data dal parametro [ou.d.b.](ossia banda morta). Quindi nel suo caso io andrei ad agire con on/off e isteresi su comando in modalità caldo e configurerei l'intervento di un ausiliario per agire sul comando del freddo. Ne consegue che avrà due setpoint uno per il caldo e uno per il freddo. Di seguito i parametri:
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 4
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.c] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 3
Setpoint caldo impostare a 22 gradi
Setpoint freddo (intervento AL 1) impostare a 28 gradi
Cordiali Saluti.
l'applicazione che intende fare differisce dal funzionamento in doppia azione caldo-freddo descritto dal paragrafo 8.12 del manuale. La doppia azione caldo-freddo fa riferimento a 1 setpoint dove abbiamo una sovrapposizione in percentuale tra le due azioni data dal parametro [ou.d.b.](ossia banda morta). Quindi nel suo caso io andrei ad agire con on/off e isteresi su comando in modalità caldo e configurerei l'intervento di un ausiliario per agire sul comando del freddo. Ne consegue che avrà due setpoint uno per il caldo e uno per il freddo. Di seguito i parametri:
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 4
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.c] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 3
Setpoint caldo impostare a 22 gradi
Setpoint freddo (intervento AL 1) impostare a 28 gradi
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 29/05/2017, 16:37
Re: ATR142 funzionamento caldo freddo
La ringrazio molto per la risposta.
ho impostato seguendo le sue indicazioni ma non mi da "l'allarme 1 è attivo" (non si accende la spia 2)
Tutti i resti dei parametri devono essere Default e/o 0?
Ad esempio t.d. / ou.d.b. / co.t.c. /...?
Grazie per la Sua pazienza, ma non sono un tecnico ma un normale utente...
ho impostato seguendo le sue indicazioni ma non mi da "l'allarme 1 è attivo" (non si accende la spia 2)
Tutti i resti dei parametri devono essere Default e/o 0?
Ad esempio t.d. / ou.d.b. / co.t.c. /...?
Grazie per la Sua pazienza, ma non sono un tecnico ma un normale utente...
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR142 funzionamento caldo freddo
Buongiorno,
tutto il resto dei parametri va messo a default, tranne ovviamente il parametro 2.[Sen] dove bisogna impostare il tipo di sensore collegato all'ATR142. Se inserisce la password 9999 resetta lo strumento a valori di fabbrica.
Riepilogo parametri:
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 4
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
21.[t.c] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 3
Setpoint caldo impostare a 22 gradi
Setpoint freddo (intervento AL 1) impostare a 28 gradi
Cordiali Saluti.
tutto il resto dei parametri va messo a default, tranne ovviamente il parametro 2.[Sen] dove bisogna impostare il tipo di sensore collegato all'ATR142. Se inserisce la password 9999 resetta lo strumento a valori di fabbrica.
Riepilogo parametri:
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 4
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
21.[t.c] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 3
Setpoint caldo impostare a 22 gradi
Setpoint freddo (intervento AL 1) impostare a 28 gradi
Cordiali Saluti.