Buongiorno,sto iniziano ad utilizzare movicon per un progetto su un td 710.
Ho inserito un grafico che mi analizza una temperatura ma ho dei problemi sulla visualizzazione.Ho provato a leggere il manuale ma non trovo la spiegazione al fatto che quando cambio pagina e ritorno sulla pagina del grafico lo stesso si resetta e riparte da zero la visualizzazione.Ho tentato anche a spuntare "new file at startup" e a verificare le altre opzioni ma non ci sono riuscito.
L'oggetto è un trend XY.La stessa cosa mi capita con gli altri trend.
Qualcuni sa aiutarmi?grazie
Denis
Grafici Movicon
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Grafici Movicon
Buongiorno,
prima di creare il trend ha creato un datalogger da associare al trend? Il trend è un oggetto grafico che "visualizza" in tempo reale il valore delle variabili associate alle penne del trend. Questi valori restano attivi fino al cambio sinottico, poi vengono cancellati e ricreati. Per evitare di avere questa perdita di informazioni bisogna associare il trend a un datalogger, dove i dati sono registrati e mantenuti nel tempo.
Cordiali Saluti
prima di creare il trend ha creato un datalogger da associare al trend? Il trend è un oggetto grafico che "visualizza" in tempo reale il valore delle variabili associate alle penne del trend. Questi valori restano attivi fino al cambio sinottico, poi vengono cancellati e ricreati. Per evitare di avere questa perdita di informazioni bisogna associare il trend a un datalogger, dove i dati sono registrati e mantenuti nel tempo.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Grafici Movicon
Buongiorno,grazie mille.
Ho creato un trend e lo ho associato a un data logger.Ora funziona però ho dei problemi nel mio progetto penso dovuto alla memoria.Ho creato un log storico di allarmi e un trend appunto che mi visualizza delle variabili.Spesso mi capita che il tutto si inceppa ed esce una clessidra e devo aspettare alcuni minuti per aggiornare la pagina ad esempio del log e del trend.
Sulla barra di stato esce un errore riguardante imdb,dbms,ecc.
Allego delle foto delle schermate.
Gentilmente sapreste aiutarmi ed eventualmente spiegarmi la procedura corretta per configurare il mio progetto considerando che uso un td710 e dovrei creare un'applicazione che visualizza il valore reale e dei grafici di circa 10 livelli serbatoi(4-20ma)con delle soglie di allarme impostabili.
Grazie mille
Denis
Ho creato un trend e lo ho associato a un data logger.Ora funziona però ho dei problemi nel mio progetto penso dovuto alla memoria.Ho creato un log storico di allarmi e un trend appunto che mi visualizza delle variabili.Spesso mi capita che il tutto si inceppa ed esce una clessidra e devo aspettare alcuni minuti per aggiornare la pagina ad esempio del log e del trend.
Sulla barra di stato esce un errore riguardante imdb,dbms,ecc.
Allego delle foto delle schermate.
Gentilmente sapreste aiutarmi ed eventualmente spiegarmi la procedura corretta per configurare il mio progetto considerando che uso un td710 e dovrei creare un'applicazione che visualizza il valore reale e dei grafici di circa 10 livelli serbatoi(4-20ma)con delle soglie di allarme impostabili.
Grazie mille
Denis
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Grafici Movicon
Buongiorno,
mi risulta difficoltoso capire il problema da due print, però le posso consigliare di controllare il tempo di aggiornamento del trend grafico che lei sta utilizzando nelle proprietà di esecuzione del trend, forse è troppo basso e quindi oneroso di risorse del processore.(parametro nello specifico è "Rinfresca ogni..."). Lo vede anche dalla guida in linea di Movicon.
Per quanto riguarda le soglie di allarme deve prima creare tutti gli allarmi nella Sezione Allarmi e definire per ogni allarme una soglia di attivazione che legherà a una variabile impostabile dall'utente finale, magari tramite un oggetto "Display"
Cordiali Saluti.
mi risulta difficoltoso capire il problema da due print, però le posso consigliare di controllare il tempo di aggiornamento del trend grafico che lei sta utilizzando nelle proprietà di esecuzione del trend, forse è troppo basso e quindi oneroso di risorse del processore.(parametro nello specifico è "Rinfresca ogni..."). Lo vede anche dalla guida in linea di Movicon.
Per quanto riguarda le soglie di allarme deve prima creare tutti gli allarmi nella Sezione Allarmi e definire per ogni allarme una soglia di attivazione che legherà a una variabile impostabile dall'utente finale, magari tramite un oggetto "Display"
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Grafici Movicon
Grazie mille,il trend è legato al database 5s che registra ogni 5s per max 1 giorno quindi la dimensione non dovrebbe incidere notevolmente;il mio problema forse è dovuto alla gestione dei database di progetto.Come devo impostarli nelle opzioni del progetto e del datalogger?devo usare IMDB o ODBC?mi può spiegare gentilmente la procedura corretta per la loro configurazione se necessaria?
Denis
Denis
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Grafici Movicon
Buongiorno,
nel suo caso mi sembra di capire che non deve collegarsi a un server esterno ma gestisce le registrazioni internamente al TD, quindi non deve configurare alcun ODBC per la connessione. Provi a cancellare e a rifare il datalogger per tenere la configurazione di default e utilizzi solamente IMDB.
Cordiali Saluti.
nel suo caso mi sembra di capire che non deve collegarsi a un server esterno ma gestisce le registrazioni internamente al TD, quindi non deve configurare alcun ODBC per la connessione. Provi a cancellare e a rifare il datalogger per tenere la configurazione di default e utilizzi solamente IMDB.
Cordiali Saluti.