error A4107: TO_STRING => Function not found
-
- Posts: 9
- Joined: 11/03/2014, 15:01
error A4107: TO_STRING => Function not found
Salve a tutti
Ho problemi con un programma per il TD430 che usa TO_STRING. Usando il simulatore tutto funziona mentre quando provo a fare il download sul terminale ottengo l'errore riportato nell'oggetto.
Grazie per l'aiuto.
Cordialmente,
Claudio.
Ho problemi con un programma per il TD430 che usa TO_STRING. Usando il simulatore tutto funziona mentre quando provo a fare il download sul terminale ottengo l'errore riportato nell'oggetto.
Grazie per l'aiuto.
Cordialmente,
Claudio.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buongiorno,
che versione di LogicLab sta utilizzando?
Cordiali Saluti.
che versione di LogicLab sta utilizzando?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 9
- Joined: 11/03/2014, 15:01
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Salve
Sto utilizzando la versione 4.2.0.31
Claudio.
Sto utilizzando la versione 4.2.0.31
Claudio.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buongiorno,
deve aggiornare il "sistema corrente" da menù di LogicLab (Progetto-->Aggiorna Sistema Corrente).
Cordiali Saluti.
deve aggiornare il "sistema corrente" da menù di LogicLab (Progetto-->Aggiorna Sistema Corrente).
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 9
- Joined: 11/03/2014, 15:01
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buon pomeriggio
Ho fatto come da lei suggerito ma il risultato non cambia ottengo sempre il lo stesso errore.
Cordialmente,
Claudio.
Ho fatto come da lei suggerito ma il risultato non cambia ottengo sempre il lo stesso errore.
Cordialmente,
Claudio.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buongiorno,
ha la possibilità di verificare la versione del Runtime di LogicLab sul TD430? Deve Abilitare il Debug da TD Control Pannel e inibire l'avvio di PageLab. Spenga e riaccenda il TD e sulla prima riga in alto a sinistra vede la versione di runtime del LogicLab (LLexec).
Cordiali Saluti.
ha la possibilità di verificare la versione del Runtime di LogicLab sul TD430? Deve Abilitare il Debug da TD Control Pannel e inibire l'avvio di PageLab. Spenga e riaccenda il TD e sulla prima riga in alto a sinistra vede la versione di runtime del LogicLab (LLexec).
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 9
- Joined: 11/03/2014, 15:01
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Salve
Non so se è quello che mi ha chiesto, nel desktop in alto a destra è riportato: TD_128MB_CF2.0_12042013_V1.4
Cordialmente,
Claudio.
Non so se è quello che mi ha chiesto, nel desktop in alto a destra è riportato: TD_128MB_CF2.0_12042013_V1.4
Cordialmente,
Claudio.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buongiorno,
ha possibilità di postare il suo progetto che controllo? Mi può fare uno ZIP completo della cartella di progetto?
Cordiali Saluti.
ha possibilità di postare il suo progetto che controllo? Mi può fare uno ZIP completo della cartella di progetto?
Cordiali Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: error A4107: TO_STRING => Function not found
Buongiorno,
le consiglio nel suo caso di utilizzare il blocco funzionale “RealToString” dalla libreria Blocchi di Sistema. Sostituisca tutti i “TO_STRING” con questo blocco di sistema per eliminare gli errori che ha in compilazione.
Cordiali Saluti.
le consiglio nel suo caso di utilizzare il blocco funzionale “RealToString” dalla libreria Blocchi di Sistema. Sostituisca tutti i “TO_STRING” con questo blocco di sistema per eliminare gli errori che ha in compilazione.
Cordiali Saluti.