Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TD 700 MASTER E TD 430 SLAVE

Post Reply
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

TD 700 MASTER E TD 430 SLAVE

Post by user7734 »

Buongiorno,su un sistema già installato e funzionante composto da un td 700 e vari mcm vorrei implementare il tutto con un altro terminale per vedere e gestire pari pari quello che ora faccio dal td 700.
Quest'ultimo è il master su tutte le altre periferiche di acquisizione e attuazione.
E' possibile fare ciò?se si sul td 430 oltre che presumo configurarlo come slave devo scaricare parte del codice che c'è sul td 700 oppure qual è la soluzione?
Grazie infinite

Denis
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD 700 MASTER E TD 430 SLAVE

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
con quale ambiente di sviluppo è stata fatta l'interfaccia sul TD700? Utilizzate Movicon o LogicLab/PageLab?


Cordiali Saluti.
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: TD 700 MASTER E TD 430 SLAVE

Post by user7734 »

Salve,tutto è sviluppato con logic-lab page-lab.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD 700 MASTER E TD 430 SLAVE

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buonasera,
nel vostro specifico caso bisogna predisporre il TD700 (tramite LogicLab) a essere Slave rispetto al TD430 che come master andrà interrogare le variabili sul TD700. Quindi la comunicazione verrà gestita tramite ethernet tra i due TD utilizzando lo standard Modbus TCP IP come protocollo.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'interfaccia grafica del 700 sul 430, dipende dal tipo di procedure, variabili, ecc.. che state utilizzando. A livello di LogicLab sul dispositivo TD430 deve gestire soltanto le interrogazioni ai registri del TD700, resterà sempre onere del TD700 gestire la logica di funzionamento dell'impianto.

Cordiali Saluti.
Post Reply