non essendo più in commercio l'HMI TD570 con risoluzione di 680x480, abbiamo adoperato in sostituzione dello stesso, l'HMI TD700 con risoluzione di 800x480.
In LogicLab e in PageLab ho effettuato l'operazione di select del target nuovo.
Le diverse pagine grafiche presentano però le dimensioni 680x480.
Volevo sapere se esiste un metodo automatico per riadattare tutte le finestre o se devo procedere a mano all'adattamento delle stesse.
In ogni caso, volevo anche sapere, se esiste la possibilità di utilizzare delle variabili del PLC per riconoscere il modello di dispositivo (o la risoluzione) per poter implementare delle interfacce grafiche di dimensione dinamicamente adattate al dispositivo target ed evitare quindi in futuro operazioni di riadattamento manuale delle grafiche nel caso in cui si decide di passare ad un dispositivo di dimensioni diverse (per ragioni funzionali o nel caso in cui il dispositivo attuale adoperato va fuori produzione).
Grazie.
Porting progetto da HMI TD570 a TD700: Adattamento Grafica
-
- Posts: 20
- Joined: 15/10/2013, 10:34
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Porting progetto da HMI TD570 a TD700: Adattamento Grafi
Buongiorno,
la riscalatura degli oggetti utilizzando LogicLab deve essere fatta a mano in caso di cambio target. Con i nuovi TD710 c'è la possibilità di utilizzare lo SCADA di Movicon che permette una grafica di tipo vettoriale e quindi adattabile alla maggior parte delle risoluzioni, perché la riscalatura viene gestita in automatico.
Cordiali Saluti.
la riscalatura degli oggetti utilizzando LogicLab deve essere fatta a mano in caso di cambio target. Con i nuovi TD710 c'è la possibilità di utilizzare lo SCADA di Movicon che permette una grafica di tipo vettoriale e quindi adattabile alla maggior parte delle risoluzioni, perché la riscalatura viene gestita in automatico.
Cordiali Saluti.