Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TD430] Caricare progetto MOVICON su pannello, Windows 10

Post Reply
user12683
Posts: 1
Joined: 21/01/2016, 21:24

[TD430] Caricare progetto MOVICON su pannello, Windows 10

Post by user12683 »

Buonasera!
Mi trovo nelle condizioni di dover caricare il mio progetto MOVICON nel terminale TD430 avendo installato sul mio pc windows10. Leggendo il forum si parla spesso di usare active sync ma il programma non è supportato da windows10. Quale altro metodo posso usare per caricare il programma?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Caricare progetto MOVICON su pannello TD430 con Windows

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per caricare un progetto movicon (avendo i sorgenti) sul TD430 non è necessario alcun software oltre al Movicon stesso.
Prima di tutto deve abilitare, sul TD430, il servizio per il collegamento al PC e l'applicazione di movicon:

-All'accensione del terminale, premere la X rossa che compare in alto a destra
-Avviare TdControlPanel
-passare alla scheda Movicon e abilitare "Autostart" sotto al pulsante per il lancio del progetto e abilitare il flag di "CE UploadServer".
-Occorre fermare il PageLab quindi passare alla scheda PLC e verificare che la spunta "With PageLab" sia disabilitata.
-Tornare alla scheda Main, togliere e rimettere la spunta su "Enable alla checked autostart".
-Premere Reboot HMI.

A questo punto il terminale è pronto, passare al Movicon, aprire il progetto e premere l'icona evidenziata per aprire la finestra di gestione di caricamento del progetto:
IconaUploadProgetto.jpg

Impostare poi quanto segue:
FinestraUploadProgetto.jpg
SU "TIPO DI PLUGIN" LASCIARE TCP
1- indirizzi IP del terminale (lo stesso usato nel LogicLab in pratica)
2- la cartella da creare nel dispositivo, che conterrà il progetto, il percorso deve essere sempre su \Nandflash\
3- effettuare il caricamento del progetto sul terminale
4- far partire il progetto sul terminale

Nel caso di modifiche al progetto, va prima effettuato lo stop di questo dall'apposito pulsante (sempre in questa finestra), poi si seguono nuovamente i passi 3 e 4.

Una volta scaricato il progetto e fatto partire una prima volta, all'accensione il terminale lo caricherà automaticamente.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply