Buongiorno
Io ho connesso una pt100 3 fili al termo regolatore e devo pilotare una valvola progressiva 4-20 ma per il mantenimento di una temperatura settanta di volta in volta dall'operatore.
A me servirebbe quindi una uscita che deve variare da 20ma all'accensione a 4ma al raggiungimento del setpoint o viceversa.
Certo di un sollecito riscontro ringrazio.
[ATR243] Sonda PT100 e comando valvola modulante
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Comando valvola modulante con atr243-20abc
Salve,
imposti:
[c.out] c.4.20
[SEn] "pt"
[TC] " tempo di ciclo della valvola proporzionale, in secondi"
[TunE] "Auto"
Con il parametro [tune] a "auto" il regolatore calcola i parametri PID ad ogni accensione o se modifica il setpoint di un valore maggiore di 30% rispetto al precedente valore. Le consiglio quindi di spegnere e riaccendere il regolatore in modo da lanciare il ciclo di autotuning (si vede il led "Tun" acceso). Quando il led si spegne, il regolatore comincia a lavorare e si porta alla temperatura di setpoint. Se vede che la regolazione è soddisfacente, Le consiglio di riportare [TunE] a "diS" in modo che il regolatore mantenga i dati calcolati e non li ricalcoli ad ogni accensione inutilmente.
imposti:
[c.out] c.4.20
[SEn] "pt"
[TC] " tempo di ciclo della valvola proporzionale, in secondi"
[TunE] "Auto"
Con il parametro [tune] a "auto" il regolatore calcola i parametri PID ad ogni accensione o se modifica il setpoint di un valore maggiore di 30% rispetto al precedente valore. Le consiglio quindi di spegnere e riaccendere il regolatore in modo da lanciare il ciclo di autotuning (si vede il led "Tun" acceso). Quando il led si spegne, il regolatore comincia a lavorare e si porta alla temperatura di setpoint. Se vede che la regolazione è soddisfacente, Le consiglio di riportare [TunE] a "diS" in modo che il regolatore mantenga i dati calcolati e non li ricalcoli ad ogni accensione inutilmente.