Re: Cavo programmazione PL250

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve utilizzare un connettore plug con i segnali per la RS232 come vede in allegato (e trova a pagina 11 del manuale). Questi segnali vanno poi portati al PC attraverso un connettore DB9 con i segnali come vede in allegato.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user12855
Posts: 1
Joined: 13/02/2016, 23:05

Re: Cavo programmazione PL250

Post by user12855 »

Buongiorno!

Io ho collegato cosi ma non funziona. Me interesso che bisogno piu contollare per fare comunicazione con PLC?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Cavo programmazione PL250

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve controllare che la porta COM del PlProg sia configurata correttamente, in base alla porta utilizzata nel PC per connettersi al PL250
comport.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.