[ATR142] Lettura sonda pressione 0/10V

Post Reply
user12939
Posts: 3
Joined: 02/03/2016, 20:28

[ATR142] Lettura sonda pressione 0/10V

Post by user12939 »

Devo collegare e programmare un ATR142 a una sonda Sensortechnics KTME 0/500mBAR con le seguenti caratteristiche:

Vs 12/32V
out 0/10V
pin1 +Vs
pin2 -Vs
pin3 Vout
pin4 terra
Come devo procedere?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: collegare atr 142 a sonda pressione 0/10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il collegamento è il seguente:

pin1 +Vs --> morsetto 9
pin2 -Vs --> morsetto 11
pin3 Vout --> morsetto 12
pin4 terra --> morsetto di terra dell'impianto (isolato rispetto al morsetto -Vs)

La programmazione è la seguente:
2[SEn] "0.10"
6[uPLi] "500"