Buongiorno io dovrei leggere una sonda pt100 a 3 fili con un Atr 243 20abc ed avere una uscita analogica per il pilotaggio di una valvola progressiva quindi dovrei avere una uscita che sia per esempio 4ma con una temperatura di 30 gradi ed 20ma con 105 gradi
Vorrei inoltre comprendere se sarebbe possibile anche avere una uscita che varia da 4ma a 105 gradi a 20ma con una temperatura di 30 gradi.
Certo di un riscontro ringrazio
Michele.
[ATR243] Lettura PT100 ed uscita proporzionale 4-20mA
-
- Posts: 5
- Joined: 23/03/2012, 12:22
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Lettura pt100 ed uscita proporzionale 4-20 ma
Salve,
per avere l'uscita analogica proporzionale all'ingresso deve solo impostare:
[SEn] a "pt"
[Retr] a "MA.P"
[LoLr] a "30"
[uPLr] a "105"
In questo modo l'uscita fa una ritrasmissione dell'ingresso. Il resto dei parametri va lasciato di default
Se invece vuole avere l'uscita inversamente proporzionale all'ingresso, dobbiamo simulare una regolazione, impostando solo i parametri:
[c.out] a "c.4.20"
[SEn] a "pt"
[Pb] a [75]
il setpoint va poi impostato a 37. Il resto dei parametri va lasciato di default
In pratica si fissa la banda proporzionale [Pb] come range di modulazione (105° - 30°) e poi si imposta il setpoint al valore intermedio (cioè (105 - 30)/2 )
per avere l'uscita analogica proporzionale all'ingresso deve solo impostare:
[SEn] a "pt"
[Retr] a "MA.P"
[LoLr] a "30"
[uPLr] a "105"
In questo modo l'uscita fa una ritrasmissione dell'ingresso. Il resto dei parametri va lasciato di default
Se invece vuole avere l'uscita inversamente proporzionale all'ingresso, dobbiamo simulare una regolazione, impostando solo i parametri:
[c.out] a "c.4.20"
[SEn] a "pt"
[Pb] a [75]
il setpoint va poi impostato a 37. Il resto dei parametri va lasciato di default
In pratica si fissa la banda proporzionale [Pb] come range di modulazione (105° - 30°) e poi si imposta il setpoint al valore intermedio (cioè (105 - 30)/2 )