[TCT201-2ABC] Parametri per contaimpulsi
- 
			
					user4086
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
[TCT201-2ABC] Parametri per contaimpulsi
SALVE POTREBBE DIRMI QUALI PARAMETRI IMPOSTARE HO UN CONTATORE LANCIA IMPULSI DA 1IMPULSO LITRO, DOVREI VISUALIZZARLO SULLO STRUMENTO CON RESET DALLO STESSO,GRAZIE
						
									
						
										
							- 
			
					Pixsys tecnico 1
- Moderatore
- Posts: 1721
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201
Salve,
dispone del modello TCT201-2ABC (contatore) oppure del tachimetro/frequenzimetro TCT201-3ABC?
						
									
						
										
							dispone del modello TCT201-2ABC (contatore) oppure del tachimetro/frequenzimetro TCT201-3ABC?
- 
			
					Pixsys tecnico 1
- Moderatore
- Posts: 1721
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201
Ok,
il contatore TCT201-2ABC è già configurato di fabbrica per leggere un impulso all'ingresso 1 (morsetto 3) con riferimento al morsetto di massa 4. Se invece è un contatto pulito questo va collegato tra il morsetto 5 e sempre il morsetto 3.
Il reset è già attivo di fabbrica chiudendo con un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1 (24V e ingresso 3).
Nel caso voglia abilitare anche un rest da tastiera, deve impostare il parametro 13 [F.t.uP] a "Ld.1".
						
									
						
										
							il contatore TCT201-2ABC è già configurato di fabbrica per leggere un impulso all'ingresso 1 (morsetto 3) con riferimento al morsetto di massa 4. Se invece è un contatto pulito questo va collegato tra il morsetto 5 e sempre il morsetto 3.
Il reset è già attivo di fabbrica chiudendo con un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1 (24V e ingresso 3).
Nel caso voglia abilitare anche un rest da tastiera, deve impostare il parametro 13 [F.t.uP] a "Ld.1".
- 
			
					user4086
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201
collegato mi da valori inesatti , ogni litro mi segna 20/23
						
									
						
										
							- 
			
					user4086
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201
provo a fare un reset?
						
									
						
										
							- 
			
					Pixsys tecnico 1
- Moderatore
- Posts: 1721
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201
Salve,
probabilmente il contatto vibra un po, provi ad impostare il filtro impostando il parametro 06 [Fil.1] a "100.0"
						
									
						
										
							probabilmente il contatto vibra un po, provi ad impostare il filtro impostando il parametro 06 [Fil.1] a "100.0"