[ATR142-ABC] Regolazione ON-OFF con isteresi e sonda PT100

Post Reply
user12808
Posts: 1
Joined: 09/02/2016, 13:43

[ATR142-ABC] Regolazione ON-OFF con isteresi e sonda PT100

Post by user12808 »

Buongiorno.ho un atr 142 ed avrei bisogno di impostarlo in questa maniera:al raggiungimento di una temperatura di 60 gradi il contatto deve aprirsi,e deve chiudersi al raggiungimento di una temperatura di 30 gradi. La sonda installata è una pt 100.potete aiutarmi ad impostarlo correttamente?
Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Atr 142 abc

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare:
[SEn] "Pt"
[c.HY] "30.0"
setpoint 60°C

Il relè resta attivo fino al setpoint e poi si apre. Si riattiva solo se la temperatura scende di 30°C (parametro [c.HY]) rispetto al setpoint.